家里三层楼,在三楼阳台装了500L的空气能,装了回水,设定温度55度,热水从上往下流,二楼三楼一开就有热水,一楼至少要放差不多两桶水之后才有热水出来,而且温度应该就40度左右。装修公司检查了水路说没问题,空气能售后检查了机器也说没问题。

现在呢装修公司就把三楼热水和回水的角阀调过来,热水先从一楼过(毕竟比较常用),但是现在一二楼一开就有热水,三楼要放差不多两桶水才有热水。
热水跟回水调换使用有没问题??
有没大神帮忙看看可能是什么原因??求帮忙
回复

使用道具 举报

3

主题

92

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-24
发表于 2018-8-1 07:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一楼距离远管路长,估计没有做保温,可以加循环泵解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

170

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-20
发表于 2018-8-2 16:09 | 显示全部楼层
你不是装了回水管吗?
按照循环泵,开一下热水龙头,关了,过半分钟在开就会出热水。
温度低是水管保温不好的缘故,但是用过几分钟后低3-4度有可能,再低就不正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

82

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-15
发表于 2019-1-3 10:15 | 显示全部楼层
看几楼用水多,用水量少的楼层刷牙洗脸之类的,不如装个小热宝。回水是要泵一直开着的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

588

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-20
发表于 2019-1-4 17:19 | 显示全部楼层
装了回水管,难道没装循环泵?那回水管有什么用?正常情况下装循环泵,水龙头几秒后就应该有热水