本帖最后由 poireaux 于 2018-4-23 22:07 编辑
这是我之前的帖子:回馈论坛,分享一下AHJ12和ZHJ12的购买送货安装
https://www.jdbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8443254&highlight=AHJ&mobile=2
今天功率插座和温湿度计到了。于是测了一下刚刚新装在客厅里的ZHJ12VA的制冷制热情况,如下:
室内环境温度:22度。
以下统一设置为关闭体感move eye,且风速为三格儿最大。
【制冷】16度(遥控器调节极限)
开机之后,功率只是上升到450瓦左右,之后缓慢降到350瓦,并保持稳定。此时测试空调出风口温度为6度。停止测试。
【制热】31度(遥控器调节极限)
开机之后,功率峰值达到1800瓦,但很快开始降低,在1700瓦稳定(此时空调出风口温度57度),一段时间后,缓慢降到1450瓦保持稳定,一段时间之后再缓慢降低到1380瓦保持稳定(此时出风口温度53度)。这次功率稳定时间很长,于是停止测试。
【总结】
由于我安装这个空调的空间,包括阳台+客厅+餐厅+进门走廊,一共将近31平米,应该是超过了ZHJ12VA的适用空间范围。
所以我并没有测试开空调之后的室温变化情况,只是测试了出风口达到极限温度(6度和57度)时候对应的功率值,以确认空调自身的制冷制热能力是否达标。
由于可以达到机器的极限出风口温度(6度和57度),且当时的功率(350瓦和1800瓦),距离说明书上的机器标称功率(最大制冷输入功率2170瓦,最大制热输入功率2930瓦)有很大的富裕量,至少说明机器的安装和本身质量是正常合格的吧?
我的这个思路对吗?大家给确认一下。