问这个问题知道很多坛友说是来找哦喷的,就纯粹问问,但我认为有再明确的必要,因为安装工安装水平层次不齐,带来的泵不是表不好就是泵太小,没有统一的标准,买来4、5千的一匹半空调仍然躲不了安装不规范的问题,所以无聊发问下。
r22可以用排空法,理由是单一物质,R410明确不能用排空法,原因是其中的两种混合物沸点不同,在气体状态下比例就不是50%比了,这个理由充分。但到了R32又回到了单一物质,为啥仍然一定要抽真空。
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2018-4-11 15:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
必须抽,这个不闹着玩

点评

这个等于没回答嘛,依据是啥  详情 回复 发表于 2018-4-11 15:17
回复

使用道具 举报

3

主题

29

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-24
发表于 2018-4-11 15:09 | 显示全部楼层
去年12月京东买的格力R32 35京致,因为8年前花6500买了格力睡美人没抽真空一直不爽(要求不要,要求高非气晕),强烈要求师傅抽了半小时,师傅还说抽的时间长未必好,一般都是十五分钟,准备又打算买空调发现R32这么危险?我在旁边又递烟又一起抽的,抽真空是不是插外机下面那个孔?师傅怎么是装好机器抽的真空?又是表不好,又是泵不行的,有没有简单测试空调正常不正常的方法。真心累。
回复

使用道具 举报

5

主题

80

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-15
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:17 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2018-4-11 15:05
必须抽,这个不闹着玩

这个等于没回答嘛,依据是啥
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2018-4-11 16:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
点火就着

点评

怕的是管道泄漏,遇到火星吧。就单一组分,可以排空吧。  详情 回复 发表于 2018-4-11 16:11
回复

使用道具 举报

17

主题

583

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-2-17
发表于 2018-4-11 16:11 | 显示全部楼层

怕的是管道泄漏,遇到火星吧。就单一组分,可以排空吧。

点评

排空的话,可燃物、助燃物都有了,剩下就看着火点了  发表于 2018-4-11 18:10
海尔挂机假变频,谁用谁上当
回复

使用道具 举报

0

主题

59

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-24
发表于 2018-4-11 16:21 | 显示全部楼层
逆袭的阳光 发表于 2018-4-11 16:11
怕的是管道泄漏,遇到火星吧。就单一组分,可以排空吧。

排空不就有一部分泄漏么,虽然外面开放空间不会遇火爆燃,但是也会增加一部分风险。

点评

你抽真空,也是正压拔管的  详情 回复 发表于 2018-4-11 16:28
回复

使用道具 举报

17

主题

583

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-2-17
发表于 2018-4-11 16:28 | 显示全部楼层
灰果果 发表于 2018-4-11 16:21
排空不就有一部分泄漏么,虽然外面开放空间不会遇火爆燃,但是也会增加一部分风险。

你抽真空,也是正压拔管的
海尔挂机假变频,谁用谁上当
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2018-4-11 16:32 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
排空能排干净吗?排不干净的,还是老老实实抽,一定正压拔管
回复

使用道具 举报

1

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
发表于 2018-4-11 17:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
其实以前的r22也是建议抽真空只是安装工为了方便都是排空安装,r32因为可燃性安装要求更高,抽真空安装相对来说更安全
回复

使用道具 举报

caoduan1 该用户已被删除
发表于 2018-4-11 19:58 | 显示全部楼层
雪军那么多相关帖子看一下噻
回复

使用道具 举报

2

主题

240

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-18
发表于 2018-8-21 14:05 | 显示全部楼层
r32抽真空还需要专用泵吗??还是以前的真空泵都能用?好像现在安装工没人用R32专用泵来抽r32机器
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2018-8-21 15:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这世上本没有r410a专用真空泵,也没有r22专用真空泵。
r32目前木有专用真空泵,但规范起来会有滴,涉及防爆。

点评

请教一下,我知道你是懂行的人士。 我家安装格力空调的师傅说,抽真空是否足够,只需要听抽真空时的声音,当管道里还有空气时,抽真空会听到比较吵的杂音,一旦空气抽光,真空泵的声音会顿时减少许多,声音会安静下  详情 回复 发表于 2019-1-9 17:11
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4

主题

1093

帖子

11

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2018-8-21 20:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
给自己家里安装空调,r22都抽真空
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

2624

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-16
发表于 2019-1-9 17:11 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2018-8-21 15:26
这世上本没有r410a专用真空泵,也没有r22专用真空泵。
r32目前木有专用真空泵,但规范起来会有滴,涉及防 ...

请教一下,我知道你是懂行的人士。
我家安装格力空调的师傅说,抽真空是否足够,只需要听抽真空时的声音,当管道里还有空气时,抽真空会听到比较吵的杂音,一旦空气抽光,真空泵的声音会顿时减少许多,声音会安静下来,那时候就表明空气抽光了。我一直在边上仔细听声音,确实,在抽真空到了6分钟左右后,真空泵的声音立即小了许多,没有刚开始那样的吵声。师傅说肯定抽足了,就关阀关开关,结束了。开机试试,制热效果比我前一台日立变频好像要明显好。
请问,格力安装工这种说法是否正确? 不过我家新装的格力空气现在使用感觉比日立35CVX得劲,效果很好。

点评

是的,基本没差,真空干燥,真空快,干燥慢,但家用空调没所谓干燥了  发表于 2019-1-17 00:04
基本没差。  详情 回复 发表于 2019-1-9 18:10
回复 支持 反对