本帖最后由 jbu2 于 2022-8-8 18:47 编辑
telecomm 发表于 2018-11-1 20:41
我觉得正压拔管的话安全阀意义不大,一般也就放0.5MPa正压在管路里,拔管瞬间泄漏不了多少制冷剂。反过来讲 ...
写的好,有人用安全阀的目的就是怕顶针顶不开三通的气门芯。
如果自己买了R32变频空调要抽真空,对工人安装没有信心,但自己又不愿意买新的抽真空的管子和压力表,那就买一个好点的安全阀。 把安全阀在三通上装好不开顶针,先开真空泵,再打开压力表抽个几分钟,保持-1bar,再继续转动安全阀顶针顶开后,就会有白烟,这时就确保抽到管路里的空气了,然后剩下的就按照正压拔管操作,为啥要正压因为我看过几个人都说了他自己用安全阀空气往里灌,所以正压比负压强即使泄露也不会太多。 这个是我借鉴别人的方法。 安全阀有推荐曾氏的25块多,有50多的伊尼咸利的,tb上还有台湾炫翼的60多,最贵的是瑞士的refco加氟阀225元,这个瑞士的为什么如此贵?
|
|