首先我买的是飞越的2L的真空泵,R410自然排空后抽了1小时50分钟,
但是真空泵一直是轻微的冒白雾,不知道这白雾到底是水气还是油雾,机子
是3P的柜机,不知道这算不算一个遗憾。
其次,电子秤显示到目标重量的时候直接关的安全阀,当时脑子一紧张
啊,应该之后关掉表阀,重新开启安全阀让管子里的制冷剂全部进入主机就
好了。之后惊奇的发现管子里怎么还有那么多的制冷剂!我完全没有想到,
所以很是懊恼,估计损失了几十克的制冷剂。铭牌标称1.72kg,这几十克
估计在5%之内,不知道会有多少影响。
最后一点,帮我安装的哥们给我说你这空调的粗管子怎么是12的?
我还不信,我说3P的空调不都是16的管子吗?但是拿卡尺一测,果然12的!
这是一大困惑,不知道为什么会有这种区别。
4月7日更新:解决了一个问题,一直冒白烟是泵的问题,飞越的泵出厂安装有瑕疵,电磁阀和泵体之间的密封是靠橡胶密封圈完成的。但是出厂的时候密封圈没有安装到位,没有卡到凹槽里,导致漏气!而且这个漏气是泵上带的真空表测不到的!我幸苦找朋友折腾了大半天完全排空,抽了近2小时真空,加了1.7公斤左右的科慕超级贵的氟!结果都被这个泵漏气给浪费了!人算不如天算啊!但即便如此,定量加R410之后的效果还是比原来的好多了。等以后有时间有金钱的时候再完美的抽一次吧,简直太折腾人了!
|
|