[空调] 自己买真空泵装了4台空调,有一台有点小问题

[复制链接]

1

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
发表于 2018-3-24 16:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
买的飞越一升标准款泵,不是新冷媒那种专用泵,低压单表,410安全阀,

空调一共4台,一台AUX定频3P柜机410冷媒的,3台美的i青春2 R32新冷媒机其中2台26机一台35机,抽之前先对两根软管进行自检看漏气不。

抽真空步骤完全按照论坛各大神说的,3P的抽了几分钟表显负压后关表阀停泵进行简单的负压检漏没问题后用扳手松开空调的高压阀表马上回位(隐士提供的方法检测铜管和内机)

接着再抽两小时然后负压保压10分钟没问题后送高压阀看到压力表回升到8kg位置(应该就是8个压吧)关高压阀进行正压保压20分钟没问题后

先逆时针方向退回安全阀的顶针然后拆除安全阀,然后全开空调的高低压阀再退回4/1圈。

先装的柜机然后是两台26机,最后一台35机出现问题了,在进行正压保压后拆除安全阀时发现安全阀里有油,然后拆除低压表到安全阀那根软管发现软管两头都有油,接着又拆除低压表到真空泵那根软管发现两头有油,此处没油可分析出这油不是在抽真空时出来的,然后分析应油应该是在进行保压时才出来的油,这油是从空调里来的,不知道是不是压缩机的润滑油?

希望各位大神来帮我分析下这油怎么会出来,这是什么油对空调有没有什么影响?
@被迫生活 @jybabe@南昌雪军 @江城隐士

回复

使用道具 举报

9

主题

282

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-29
发表于 2018-3-24 16:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
怎么会有油???
回复

使用道具 举报

1

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2018-3-24 18:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
xzchina 发表于 2018-3-24 16:36
怎么会有油???

我也不知道啊,理论上是从空调里出来的
回复

使用道具 举报

23

主题

578

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-5-14
发表于 2018-3-25 12:05 | 显示全部楼层
压机附近漏?我乱说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

911

帖子

24

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-15
发表于 2018-3-25 12:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
正压保压都会有油吧,不过是很少的一点。
回复

使用道具 举报

1

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2018-3-25 13:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
arbenstone 发表于 2018-3-25 12:47
正压保压都会有油吧,不过是很少的一点。

前面两台1p挂机都没发现漏油,唯独最后这台1.5p的发现有油,不知道这油是不是从1.5的那个室内机里出来的
回复

使用道具 举报

1

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2018-3-25 13:14 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
pc晓飞 发表于 2018-3-25 12:05
压机附近漏?我乱说的

发现油是抽真空的软管里发现的,空调上没看见有漏油点
回复

使用道具 举报

22

主题

911

帖子

24

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-15
发表于 2018-3-25 18:02 | 显示全部楼层
三通阀开的时候氟会从压缩机里流出,会带一部分压缩机油,顶针处会有点油吧。不要大惊小怪的。没事。
我只抵制蠢货!
回复

使用道具 举报

1

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2018-3-25 19:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
arbenstone 发表于 2018-3-25 18:02
三通阀开的时候氟会从压缩机里流出,会带一部分压缩机油,顶针处会有点油吧。不要大惊小怪的。没事。

主要是3台空调两台26的没出油,唯独最后一台35有油所以紧张了
回复

使用道具 举报

0

主题

674

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2018-3-26 08:10 | 显示全部楼层
说了让你们用空调安装神器,麻麻滴,什么都买了这种关键东西不买
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

674

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2018-3-26 08:12 | 显示全部楼层
恼火恼火,好像安全阀就是神器,看错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-3-26
发表于 2018-3-26 09:14 | 显示全部楼层
看不懂
回复

使用道具 举报

1

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2018-4-1 10:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
又买了个测温工具到时候测试下出口温度
回复

使用道具 举报