插座没地线,外机有静电 ?

[复制链接]

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
发表于 2018-3-22 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问大神们:老房子插座没地线,新装变频机,运转正常。即使不开机,用一只手同时摸外机翅片和窗口铁架子,手会感觉酸麻。用万用表测量二者,显示不出电压,只有几个毫安的微弱电流。将外机阀门拿铁丝接墙体也无效。是因为没有地线造成的吗?
回复

使用道具 举报

43

主题

799

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-9-5
发表于 2018-3-22 08:34 | 显示全部楼层
会不会火零接反?零地电阻电压肯定不低,找个水平高点的电工,查查原因
回复

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2018-3-22 08:57 | 显示全部楼层
回复大神,之前自己排查,墙壁插座里零火确实接反了;我将其改为左零右火之后,这个外机现象依旧。(当然,墙壁一直无地线)
回复

使用道具 举报

43

主题

799

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-9-5
发表于 2018-3-22 09:33 | 显示全部楼层
简单点就搭铁接地,认真点就弄根地线
电视机:东芝65z600mf  东芝42C3000C 空  调:三菱电机AHJ12VA  大金FVXG72JV2
回复

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2018-3-22 09:39 | 显示全部楼层
hycxd 发表于 2018-3-22 09:33
简单点就搭铁接地,认真点就弄根地线

嗯呢 :)只是不知在没有地线情况下 空调外机带微弱的持续的麻手的电 ,是正常的吗?式空调设计有问题吗?
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-3-22 10:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
stevenq 发表于 2018-3-22 09:39
嗯呢 :)只是不知在没有地线情况下 空调外机带微弱的持续的麻手的电 ,是正常的吗?式空调设计有问题吗 ...

把插座的零火对调试试。

或者拉一根地线
回复

使用道具 举报

52

主题

1万

帖子

27

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2018-3-22 11:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这个现象完全正常 正规接入地线即可解决问题
出现此情况的根本原因是 变频空调内部有开关电源 有变频模块 两者正常工作的时候 会产生高频脉冲 经过高压电容耦合至空调机壳 空调机壳本来就是接地端 所以正规接入大地即可泄放此高频脉冲电流
回复

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2018-3-22 12:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

21

主题

3171

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2018-3-22 15:28 | 显示全部楼层
变频机都安装的电源滤波器,火线和零线都有一个电容接到地线上,地线和外壳连接。按规范要求,地线是一定要接的。楼主不接地线,那么地线就相当于通过电容串在火线和零线上,空载交流电压110V。如果用万用表的交流电压档测,一定有电压。
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2018-3-22 18:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
开关电源的漏电问题
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2018-3-22 18:17 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2018-3-22 15:28
变频机都安装的电源滤波器,火线和零线都有一个电容接到地线上,地线和外壳连接。按规范要求,地线是一定要 ...

正解!
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2018-3-22 18:17 | 显示全部楼层
变频机必须接地,没有余地。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2018-3-22 21:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2018-3-22 18:17
变频机必须接地,没有余地。

再次感谢多年来的朋友们的耐心解答!
回复

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2018-4-2 17:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
stevenq 发表于 2018-3-22 21:50
再次感谢多年来的朋友们的耐心解答!

前辈们,老房子这种外墙上隔几米就有的钢筋做的环是做什么的?通过钢筋和地线相通吗?