发表于 2018-1-31 00:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2018-1-29 11:29
24LXC的外机比较大,不太容易结霜。当然,也许一直没有开启强劲模式的原因。

J版,请教下
DQK 不运转,用遥控器自检按时间上下键到13时内机4个灯闪,是否就是13代对应的故障?是四通阀的问题吗?
感谢!

点评

13有可能是四通阀没动作到位,有可能是缺氟,也有可能是外机没动作。  详情 回复 发表于 2018-1-31 07:06
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2018-1-31 07:06 | 显示全部楼层
rufeng569 发表于 2018-1-31 00:43
J版,请教下
DQK 不运转,用遥控器自检按时间上下键到13时内机4个灯闪,是否就是13代对应的故障?是四通 ...

13有可能是四通阀没动作到位,有可能是缺氟,也有可能是外机没动作。

点评

四通阀Q700\Q701驱动电路检查了没有发现问题; 外机无泄漏,松外机管子有制冷剂压力; 外机确实没有动作; 还有什么原因吗?  详情 回复 发表于 2018-1-31 14:39
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

48

主题

311

帖子

8

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-22
发表于 2018-1-31 14:39 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2018-1-31 07:06
13有可能是四通阀没动作到位,有可能是缺氟,也有可能是外机没动作。

四通阀Q700\Q701驱动电路检查了没有发现问题;
外机无泄漏,松外机管子有制冷剂压力;
外机确实没有动作;
还有什么原因吗?

点评

机组连线也检查一下。  详情 回复 发表于 2018-1-31 22:18
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2018-1-31 20:00 | 显示全部楼层
我这基本就全冬天不化爽

只是在大寒好像后一天吧
天气预报零下24度左右
实际空调外机报告最冷的是-16度  约发生在早上 7点 还是8点来着  

启动干了半小时 化霜   连续2天   都是                我看外机也没霜     然后全天没事   这是3P柜机   
然后最冷那天  我设置26度   床头就没达到26   只达到了22   估计要是设置高点 还能好   其他时间段  设置26  对面冷山强  距离地面1.2米吧  基本很准

最冷的-16度那天   我的柜机    设置20   平时能达到实际23   但是那天达到23 用了时间比较长  好像2个半小时吧  平时一会就到

像今天   设置20   要达到23.5左右   室外-4度 现在  空调风不热    说明功率不大
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2018-1-31 22:18 | 显示全部楼层
rufeng569 发表于 2018-1-31 14:39
四通阀Q700\Q701驱动电路检查了没有发现问题;
外机无泄漏,松外机管子有制冷剂压力;
外机确实没有动 ...

机组连线也检查一下。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

0

主题

1335

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2018-2-1 15:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
外边看不到挂霜却有化爽动作,看看有没有化出水
回复

使用道具 举报

36

主题

542

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2005-2-7
发表于 2018-2-14 22:46 | 显示全部楼层
我卧室的第一代海信交流变频机(三洋马甲机)40gw,是压缩机不停机分流除霜的,南京下暴雪时,终于看见内机停下,热能全力输出室外散热器上除霜了,以前根本就没有见过内机停机化霜,是一边制热一边分流化霜的,只不过室内供热热量变小,大部分热量输出到化霜了。当时看见内机和以往不一样了竟然停下了,感觉外机要化霜了,看了外机厚厚的一层霜很快就化霜成水,但是压缩机是全力工作的,从内机停止供热到内机出热风就一分钟时间,效率很高,这个技术非常好也非常实用,现在很多空调都没有功能,包含富士通的高端机也没有。