家里的电机WGJ20大挂用了3年多了,坐标上海,最近室外温度在0度左右,内机风速只要设置自动,风就很小,而且功率半天也不见上升,出风口温度也不高。手动将风速设置高档位,出风口热风立马就上来了。之前室外温在7,8度自动模式正常,同屋里的YGJ和ZFJ也没出现这种怪现象。不知道各位有没有同样问题?
回复

使用道具 举报

26

主题

779

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-1
发表于 2018-1-26 13:46 | 显示全部楼层
正常,0度左右WGJ20制热开始衰减导致的。
WGJ的制热确实比不了ZHJ12.
目前在用空调:三菱电机XEJ60VA、WGJ20VA、ZHJ12VA、FJ12VA、FJ09VA、NZ12VA
回复

使用道具 举报

1

主题

135

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
 楼主| 发表于 2018-1-26 14:55 | 显示全部楼层
疾风鹏少爷 发表于 2018-1-26 13:46
正常,0度左右WGJ20制热开始衰减导致的。
WGJ的制热确实比不了ZHJ12.

手动风速调大后再切换回自动就没问题,而且出风口温度在50样子。制热还是很给力的。