13年夏天买的三菱电机rf 1.5匹,房间小于等于20平米层高3米,室外温度零下一度,测量仪器北电功率计。晚上十点开机北电显示功率1359w,运行一小时化霜一分钟,运行一小时后又化霜一分钟,然后睡着了不知道中间有没有化霜,早上十点起床室外温度2度,北电显示1245w。无图有真相
真羡慕那些24小时才5度电的机器
回复

使用道具 举报

37

主题

693

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-4
发表于 2018-1-14 11:07 | 显示全部楼层
1.5P管20平米制热,我估计功率下不来。我房间16平米,现在室外6度,室内12度,开30度制热,功率偶尔1700W,之后大部分时间都是1000-1200W,温度到20度,我空调设置到20度,一个晚上,早上起来测得室温18度,功率350W左右。
回复

使用道具 举报

22

主题

603

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-31
发表于 2018-1-14 11:18 | 显示全部楼层
层高3米20平方就用rfj12,小马拉大车要累死啊。这个屋子就是用yk18或者ygj18,室外零度以下,房间均匀打到23-25度估计都要打很久。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

114

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-17
 楼主| 发表于 2018-1-14 11:18 | 显示全部楼层
zhaosm 发表于 2018-1-14 11:07
1.5P管20平米制热,我估计功率下不来。我房间16平米,现在室外6度,室内12度,开30度制热,功率偶尔1700W, ...

我看坛里有人用的格里机器说一天5度电,我真羡慕,也是20平米,室外温度也差不多的情况下。
你早上还能降到300多瓦,我早上去看还是1245瓦。
我设置23度最大风
回复

使用道具 举报

22

主题

603

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-31
发表于 2018-1-14 11:29 | 显示全部楼层
东阳人家 发表于 2018-1-14 11:18
我看坛里有人用的格里机器说一天5度电,我真羡慕,也是20平米,室外温度也差不多的情况下。
你早上还能 ...

论坛上说开个2.0T的SUV,一线城市纯市区油耗只有8-9升的也很多,你会信么??
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

715

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-25
发表于 2018-1-14 11:34 | 显示全部楼层
20平米 3米高 1.5匹 能热起来已经不错了  制冷只能算合乎  制热趴下  你要用2匹了
回复

使用道具 举报

6

主题

114

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-17
 楼主| 发表于 2018-1-14 11:40 | 显示全部楼层
yuanon 发表于 2018-1-14 11:18
层高3米20平方就用rfj12,小马拉大车要累死啊。这个屋子就是用yk18或者ygj18,室外零度以下,房间均匀打到2 ...

原来是买小了,应该买2匹的?
我说怎么这么费劲呢,同样的房间面积大金2匹的就很好了,功率显示500多瓦最低200—300W之间,室外温度如果十度以上的话还会停机,一天用下来功率显示耗电15度,大金化霜次数比三菱多几次,制热很好很舒服的制热感觉。
回复

使用道具 举报

6

主题

114

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-17
 楼主| 发表于 2018-1-14 11:41 | 显示全部楼层
yuanon 发表于 2018-1-14 11:18
层高3米20平方就用rfj12,小马拉大车要累死啊。这个屋子就是用yk18或者ygj18,室外零度以下,房间均匀打到2 ...

不过三菱昨晚用下来体感还是不错的
回复

使用道具 举报

6

主题

114

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-17
 楼主| 发表于 2018-1-14 11:42 | 显示全部楼层
keke810602 发表于 2018-1-14 11:34
20平米 3米高 1.5匹 能热起来已经不错了  制冷只能算合乎  制热趴下  你要用2匹了

能热起来的,就是功率下不来。体感还不错
回复

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2018-1-14 13:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
室外温度零度以下,温度设定25度,室内面积20平米,层高3米左右,在房子保温性能一般的情况下,如果24小时能做到耗电5度,就明显违背能量守恒定律了。可以说,在这种条件下,24小时耗电24度就已经是神机了。
回复

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-11
发表于 2018-1-14 14:39 | 显示全部楼层
温度设定肯定高于20℃,应该是设在23℃左右了,要不就是房间保温太差,所以这个能耗也很正常
回复

使用道具 举报

6

主题

114

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-17
 楼主| 发表于 2018-1-14 14:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
ttbble 发表于 2018-1-14 13:44
室外温度零度以下,温度设定25度,室内面积20平米,层高3米左右,在房子保温性能一般的情况下,如果24小时 ...

有个帖子里就有同学这样回帖的,说无锡,格力空调24小时5度电,确实强悍

点评

有个词叫:水军。 做下简单的计算,24小时耗电5度,也就是每小时0.21度,也就是210瓦,这几乎就是冬天空调制热的最低持续可输出功率了。就算此时的能效比达到8这个最最最顶级水平,此时的热容量也就是1680W。可以去  详情 回复 发表于 2018-1-14 16:33
回复

使用道具 举报

6

主题

114

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-17
 楼主| 发表于 2018-1-14 14:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
769126700 发表于 2018-1-14 14:39
温度设定肯定高于20℃,应该是设在23℃左右了,要不就是房间保温太差,所以这个能耗也很正常

就是23度,最大风量,风口朝下。
房间保温一般,没有做保温处理。
回复

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-11
发表于 2018-1-14 15:05 | 显示全部楼层
东阳人家 发表于 2018-1-14 14:44
就是23度,最大风量,风口朝下。
房间保温一般,没有做保温处理。

那就不是空调的问题,话说这个23度达没达到还是两说,20平方设定这么高,保温不好的话达不到也是正常的,如果不是特别怕冷试试设定20度应该会降低很多能耗,制热的话我一般都设20度,夏天制冷的话设23度差不多比较舒服
回复

使用道具 举报

6

主题

114

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-17
 楼主| 发表于 2018-1-14 16:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
769126700 发表于 2018-1-14 15:05
那就不是空调的问题,话说这个23度达没达到还是两说,20平方设定这么高,保温不好的话达不到也是正常的, ...

夏天制冷都设定27度