前几天刚装了一台帕蒂能,但是制热效果我觉得很差劲,吹出来的风不热,需要很长时间才有点热劲。。用手感受的话只能说有点温。开了半天也没有体验到一说帕蒂能就是制热好,风热的感觉。
先介绍一下环境,坐标河南濮阳,这几天室外最低温度也高于零下三度,开机都在白天,室外温度肯定零上,室内温度八度左右。客厅餐厅阳台是一条线,与过道呈T字形,面积四十来平,层高两米六。
首先我怀疑是安装的问题,安装是京东在我们当地找的,恰好这个工人我有亲戚认识,据说主要在村上庄里装空调,以前装太阳能,他自己也跟我说没装过大金空调,安装过程我觉得也挺粗暴的。开机之后试了一次,第二天又开了四五个小时,均不理想。然后报修,今天下午售后过来了。
先是看了一下内机,说是接线没问题,然后外机又测了压力和电流,说压力也正常,稍微偏低一点,还把外机壳子拆开看了,说也没问题。安装机位他说也没问题。又测进出风口温度,进风口大概12到15度。出风口37到42度。测出风口温度是将探针半伸进去扇叶。说这个范围没问题。我说那为啥室温上不去,十六度都不到,面积也不大层高又低,这还是在河南,这要是在东北这空调卖不出去了?回:进风口和出风口温度差是正常的,室温上不去可能是多方面的原因,跟房子刚装修有关系,你先开两天别关了试试,看能把温度升上去不。然后下次过来带全设备全面检测一下
老哥们,我不认可这个说法,室外温度零度以上,室温八度,四十来平,层高两米六还吊顶了,帕蒂能带不起来?出风口温度只能达到四十度(这是他的仪器检测的,说实话我对这个数据都存疑,因为我站在出风口都感觉不到热)这就是最大的问题,售后拿“进风口温度和出风口温度正常”来搪塞,我该怎么办啊老哥们?
补充内容 (2018-1-13 20:00):
最新情况,经过坛子里老哥的指点,我了解到手机查天气的温度不一定是真实的室外温度,我今天把电子温度表拿到外边,温度是零上6度…… |
|