细雨黄昏 发表于 2018-1-10 17:39
雪老师,我家的情况客厅餐厅阳台是畅通的一条线,过道跟这条线是T字型,加起来四十来平。位置在河南濮阳 ...
我个人感觉,有几点,可以用非常非常专业的思路给你把把脉。听好了。
1外机安装位置是否存在空气短路?
啥叫空气短路,就是空调制热模式下,内机制热,外机在制冷。而外机的风扇将外机的蒸发器翅片表面蒸发后的冷量吸回来,由于你外机是监狱机位,或者是两栋房子中间有空隙,外机刚好装在两栋房子中间。就会行成空气短路。制热模式,空调外机是吸热过程。外机温度越高,制热效果更好。反之。
2外机的安装位置存在北风,或者风力偏大的问题。比如,高层楼的用户。房屋结构性的问题。以及水池,河多,树多。都会影响空调外机的优良条件。
3房屋结构,保温性,比较差。玻璃面积大,广。或多或少都会衰减冷热量流失。同时,你每个房屋的门的底部,是否存在缝隙过大。
4你是否考虑了冷热量流失的问题?当室内机吹出来的冷风热风,是否存在送风角度的问题而流失。不能形成制冷制热循环的问题,而是被白白流失了。抵消了。啥叫抵消,流失,就是内机送风角度关系,吹出来的热风,被送往一个区域位置哪里的冷空气,冷区域消化掉了。
4从你的描述数据来看,要么就是安装过程当中,抽真空不良。手法不到位,设备性能不良(真空泵里面的润滑油不好,长时间未更换机油。)
5要么就是外机管路憋了,折了。这个你可以通过观察外机的截止阀门上的接头,以及内机里面接头观察来判断。
6,电网电压,电流,压力,室内温度,室外温度,等数据,多少?要有个基本数据出来。不是光靠嘴皮子说的,现场安装图片,内机外机的,都要拍出来。上传给网友们看,分析分析。
这里面大神不少,玩空调,都比较6。能不能更6,还要你配合才能解答更完美,更666。