家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 5431|回复: 19

[空调] 电机FJ疑似安装问题导致制热差

[复制链接]

9

主题

222

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-12-18
发表于 2017-12-18 03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
今年7月于马云家购入一台电机FJ09 6月份出厂的新机 制冷正常 低频时有一点冷媒流动的嘶嘶声 安装工说变频机都这样 也就没在意 制冷测得最低低频245W 最高987W
11月初寒潮来袭 试了下制热 室外温度8度 北风 室内温度16度 内机出风口大概有45度左右(没有测温仪 凭手感) 低频时冷媒流动的嘶嘶声明显变大 并有细微的口哨声 制热测得最低低频267W 最高1085W
12月初冷媒流动声再次增大 原本细微的口哨声变得非常明显 室外机阀门处最响 夜深时在楼下都能听见细微的口哨声 室外机压机的声音也比11月初测试时要大 低频只要低于360W外机立即停机 高频没什么变化
安装时安装师傅只抽了1分钟的真空 负压拔管 而且当时下着大雨

补充内容 (2017-12-21 14:53):
                                                            本贴持续更新
2017.12.21 明天师傅上门 看看是什么情况

补充内容 (2017-12-27 16:01):
2017.12.27 昨天售后上门 把冷媒全放了 补充了新的冷媒 现在制热正常 出风口温度能达到48.6度 低频也能下探到300W以内了 但冷媒流动的噪声依然存在
回复

使用道具 举报

9

主题

222

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-12-18
 楼主| 发表于 2017-12-18 03:44 | 显示全部楼层

点评

这种补抽真空的方法就是忽悠你的,冷媒已经混入水蒸汽除非全部放掉抽然后定量加液,不过制热效果不好跟抽真空干不干净没有多大关系,真空度主要影响制冷制冷时水汽会成冰堵塞毛细管。电机空调本来制热效果就是一般一  详情 回复 发表于 2017-12-18 22:19
回复

使用道具 举报

9

主题

222

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-12-18
 楼主| 发表于 2017-12-18 04:03 | 显示全部楼层
三天前联系了卖家 卖家派了维修师傅上门 维修师傅打开制冷模式把冷媒抽回外机 接上了真空泵 说是补抽真空 抽了16分钟 保压5分钟 正压摘管 我一直在旁边监督
当晚制热测试 出风温度比补抽前要高了些 低频能下探到360W以下 平均每小时耗电比之前低了40W 冷媒流动噪声明显变低 口哨声也没了
两天前 在关机时发现外机阀门处有明显的泄气声 运行时冷媒流动噪声和口哨声重归 低频在400W附近 平均每小时耗电比11月初制热测试时高了一倍 制热达温时间也比以前要长
这台机购买时间已超5个月 是继续维修还是直接申请换机 求教
回复

使用道具 举报

9

主题

222

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-12-18
 楼主| 发表于 2017-12-18 04:06 | 显示全部楼层

补上技术规格
回复

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2017-12-18 07:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
房间多大,几楼,多大风量?
回复

使用道具 举报

0

主题

668

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2017-12-18 09:01 | 显示全部楼层
Rceshka 发表于 2017-12-18 04:03
三天前联系了卖家 卖家派了维修师傅上门 维修师傅打开制冷模式把冷媒抽回外机 接上了真空泵 说是补抽真空  ...

放掉冷媒,重新抽真空,再加冷媒吧,你这冷媒估计混合了空气水蒸气了,废了。
回复

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-11-24
发表于 2017-12-18 11:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
楼主多长时间出热风?
回复

使用道具 举报

9

主题

222

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-12-18
 楼主| 发表于 2017-12-18 13:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Rceshka 于 2017-12-18 13:57 编辑
飞翔的荷兰人 发表于 2017-12-18 07:34
房间多大,几楼,多大风量?

10平米 3.7米高 4楼 单位老房子 今年6月装修过 保温良好 内机安装在距地面2.1米的位置 内机制热循环风量554 遥控器风量设置自动模式 高频时最大风量 低频时最低风量

补充内容 (2017-12-19 19:29):
層高記錯了 重新量了之後發現沒到3.7米 有3.3米
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2017-12-18 14:32 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这明显忽悠人,已经混入空气,水汽的冷媒不能再用,必须全部放掉,真空干燥后定量加。建议换机。
回复

使用道具 举报

9

主题

222

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-12-18
 楼主| 发表于 2017-12-18 14:41 | 显示全部楼层
aYooooKUMA 发表于 2017-12-18 11:21
楼主多长时间出热风?

两分半
回复

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-11-24
发表于 2017-12-18 17:50 | 显示全部楼层

我的YGJ要10分钟才能出热风,是不是有问题?
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-12-18 19:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
补抽真空,神了!
回复

使用道具 举报

14

主题

464

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-10-5
QQ
发表于 2017-12-18 20:26 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-12-18 19:27
补抽真空,神了!

糊弄人而已,站在售后人的利益角度上来说,没问题
回复

使用道具 举报

9

主题

222

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-12-18
 楼主| 发表于 2017-12-18 22:03 | 显示全部楼层
aYooooKUMA 发表于 2017-12-18 17:50
我的YGJ要10分钟才能出热风,是不是有问题?

没见过这么久的 能换就换吧
回复

使用道具 举报

2

主题

838

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2007-1-29
发表于 2017-12-18 22:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Rceshka 发表于 2017-12-18 03:44

这种补抽真空的方法就是忽悠你的,冷媒已经混入水蒸汽除非全部放掉抽然后定量加液,不过制热效果不好跟抽真空干不干净没有多大关系,真空度主要影响制冷制冷时水汽会成冰堵塞毛细管。电机空调本来制热效果就是一般一般般。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 22:54 , Processed in 0.148666 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表