[空调] 天冷了,xe72又邪乎了,一开机内机就吹冷风

[复制链接]

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-12-16 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
这台机夏天时候修过,原因是冷媒泄漏,后来找到接头处的漏点重新拧紧后定量重加了冷媒,制冷恢复正常.

现在天气冷了,开启制热,刚开机内机风机就转了,吹冷风,电流上不去,最大到4点几安,室内11度,吹出的风13度
那么如果还是冷媒泄漏了,不应该一开机就吹冷风的啊,至少也要预热到内机盘管热了才吹风的吧,那么问题能出在哪呢?
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2017-12-16 19:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
内管温传感器或附属电路坏了,使CPU认为内机管温足够高可以送风,同时让压缩机低速运转,防止内管温过高烧坏塑料件。

点评

我也是这么想的,但是开启试运行模式,机器是可以显示盘管温度的,显示的温度也是真正的10几度. 另外开启制冷,同样也是风不怎么冷,电流上不去,看起来还象是缺冷媒.  详情 回复 发表于 2017-12-16 21:08
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-12-16 21:08 | 显示全部楼层
skybird1818 发表于 2017-12-16 19:01
内管温传感器或附属电路坏了,使CPU认为内机管温足够高可以送风,同时让压缩机低速运转,防止内管温过高烧 ...

我也是这么想的,但是开启试运行模式,机器是可以显示盘管温度的,显示的温度也是真正的10几度.
另外开启制冷,同样也是风不怎么冷,电流上不去,看起来还象是缺冷媒.
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-12-17 14:19 | 显示全部楼层
测量过压力了,室外温度5度室内10度,未开机压力5.5,开启制热9最高不超过10,开启制冷最低能降到0.5,说明还是严重缺氟.

这说明上次漏氟并没有彻底修好,这次我想打压找漏,那么用什么朝里打合适呢,冰箱压缩机?
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2017-12-17 16:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
显示盘管温度?不可能吧!还没看到显示盘管温度的空调,显示的应该是环温。制热出冷风肯定是CPU误判了,或者数据存储出问题了。
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2017-12-17 16:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
不好意思看错了,试运行显示盘管温度应该可以,但10度就出风,肯定有问题,CPU肯定误判了,不是盘管感温电路就是E方数据块出错了。
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2017-12-17 17:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
打压标准操作是干燥氮气,业余不好搞。自行车打气筒可以试试,但是系统很容易进潮气与脏物,不可取。业余还是用用制冷剂加压好。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-12-17 21:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,热敏电阻也是好的,内机有三个热敏电阻,分别是环温,液管,二相管,用表量阻值都是9点几k,对应10度左右,而且拨掉任意一个开试运行都会报错。

现在缺氟是肯定的,但是为什么一开机就吹风很不正常,我想明天只给内机和连接管打压,外机两阀都关掉,这样潮气什么的进不了外机,我估计还是连接管接头有问题,上次就没修好。
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2017-12-17 22:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
5.5平衡压力还可以,不是特别低,缺氟不是主要问题。应该是管温传感器下分压电阻断路或阻值变大。加电,启动机器,直接量管温2端对地电压,一端应该是5v,另一端应该低于2.5v,如果高于2.5v,肯定下分压电阻阻值变大或断路。当然必须是5v正常的前提下。

点评

不是吧,我查了表,r410a在5度的情况下,绝对压力是0.937mpa,表上至少应该显示到8个压了吧,5.5应该是基本漏光了. 我奇怪的是,即使冷媒漏光了,也不应该一开机就吹风,至少要等预热一段时间吧. 测量了一下热敏电阻,3个  详情 回复 发表于 2017-12-18 11:34
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-12-17 23:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
核电一个。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-12-18 11:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2017-12-18 11:36 编辑
skybird1818 发表于 2017-12-17 22:39
5.5平衡压力还可以,不是特别低,缺氟不是主要问题。应该是管温传感器下分压电阻断路或阻值变大。加电,启 ...

不是吧,我查了表,r410a在5度的情况下,绝对压力是0.937mpa,表上至少应该显示到8个压了吧,5.5应该是基本漏光了.
我奇怪的是,即使冷媒漏光了,也不应该一开机就吹风,至少要等预热一段时间吧.

测量了一下热敏电阻,3个热敏电阻都一样,一端是直接接地的,另一端电压3.2v左右,分析电路,是5v通过5.1k的电阻连接到热敏电阻上(5/(5.1+9)*9=3.19),然后通过102的电阻接入单片机.测量单片机热敏电阻输入端,3个也都是3.2v左右,说明热敏电阻也没有问题.

所以现在的主要问题还是先查漏,等查漏完成了看还会不会一开机就吹风.
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2017-12-18 14:08 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 skybird1818 于 2017-12-18 14:13 编辑

我以为是r22的平衡压力。压力不足与出冷风是2码事,这样即使压力够了,还会出冷风的。不是102贴片电阻这条通路有问题,就是单片机出错了。

点评

刚才把外机大小阀关掉,接上表,压力7公斤,用洗劫精检查4个接头,都看不出漏气,然后想用打汽车的气泵给内机打压,结果气泵根本打不动........ 如果是内机或者是外机漏的话,我根本修不了,现在把4个接头有重新紧了紧,抽真  详情 回复 发表于 2017-12-18 15:37
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-12-18 15:37 | 显示全部楼层
skybird1818 发表于 2017-12-18 14:08
我以为是r22的平衡压力。压力不足与出冷风是2码事,这样即使压力够了,还会出冷风的。不是102贴片电阻这条 ...

刚才把外机大小阀关掉,接上表,压力7公斤,用洗劫精检查4个接头,都看不出漏气,然后想用打汽车的气泵给内机打压,结果气泵根本打不动........
如果是内机或者是外机漏的话,我根本修不了,现在把4个接头有重新紧了紧,抽真空再定量加一次冷媒.话说家里的冷媒刚刚够这一次用的,可能还差100克,至少把这一冬天挺过去再说,如果还修不好,我就真黔驴技穷了.
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-12-18 18:54 | 显示全部楼层
刚才抽真空50分钟,定量加冷媒,结果冷媒不够了,还差了470克(杜邦冷媒也少称,10公斤一瓶少了400克),然后开启制热.
运行中最高压力可达22公斤,电流可达11.6安,吹出的风很暖和,出风口温差37度,温差22度,显然是因为冷媒少470克的原因,否则效果更好.
但是一开机还是吹冷风,我怀疑此型号空调就是这么设计的,因为吹冷风的时候风向是朝上的,而且风速很小.

后面我再发帖子问问用这个型号机器的坛友,是不是确实是这样.
回复

使用道具 举报

14

主题

464

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-10-5
QQ
发表于 2017-12-18 20:25 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-12-18 18:54
刚才抽真空50分钟,定量加冷媒,结果冷媒不够了,还差了470克(杜邦冷媒也少称,10公斤一瓶少了400克),然后开启 ...

出风37,温差22吗?意思就是房间基础温度是15度?
另外还准备买氟吗?给推荐个商家呗,我也想买一瓶

点评

今年冬不买了,明年夏之前看漏不漏再说,要是再漏我也修不好了。  详情 回复 发表于 2017-12-18 20:48
回复

使用道具 举报