原帖由 134256 于 2005-12-22 20:03 发表
兄弟很专业啊,莫非在电力部门工作,呵呵/也就是说220X110/%=242伏左右?反正我在夏天碰到过电压降到190伏,空调已不能制冷,我以为空调坏了,叫了修空调的师傅过来,师傅说是电压低的关系,师傅还说长期的低电压运行 ...
不敢说专业,毕业后一直从事工厂供电工作,和电力部门有些差别.
电压低到190V是不行的,国家标准是+7% 到-10%(198V),实际上一般异步电动机输出转矩是和电压平方成比例的,电压降10%输出转矩只有80%多了.你家电压低到190V说明你所在地区不仅电力供应紧张,而且线路太细(或太远,也许还有供电部门推委)
真要把电压稳定控制是比较麻烦的,咱们中国的早期民用线路都比较细,现在想改很难.电业局在枢纽变电所和电厂都是采用逆调压方式,但是经常会出现负荷小,线路短的地方电压高,负荷大,线路长的地方电压又偏低的情况.
新型配电变压器都是正负2*2.5%调整,老式变压器是正负5%,新的老的交织在一起,实在不好调.
对于普通住户,我建议拿着供电营业规则和国家电压偏差标准找物业,让他们想办法,他是调变压器还是无功补偿咱不管.反正不符合规范就找他,高了低了都找他. |
|