[空调] 三菱电机DF07VD安装好了,但制冷不行啊

[复制链接]

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
发表于 2017-10-22 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
昨天电器城的安装人员终于把DF07VD拉过来安装了,安装好后试了一下机,可以制冷,安装人员就走了。他们走后,我就想看一个DF07的制冷效果,于是打开空调,这时室温显示27度,我就把空调设定19度,2小时后(下午4-6点),空调显示23度,室温只下降了4度,再也降不下去了,有点出乎我意料,于是晚上再次测试,9-10点,温度从25度也是只下降到21度,设定是19度。为了验证昨天的测试结果,今天又测试了2次,早上11-13点,室温23度,设定17度,2小时后只下降到19度;下午15-17点,室温23度,设定17度,2小时后也只下降到19度,再也降不下去了。说明一下房间大小和布局,房间10平米,不是顶楼,也不西晒,有两个连在一起的成90度的墙户。空调内机装在墙户上面,外机装在阳台的墙户上面,跟内机刚好是安装在墙户上面的两面墙上,太阳晒不到外机,层高3.5米。DF07VD是2300W的制冷量,按道理是完全可以满足10平米房间的需要的,为什么制冷只下降4度?是空调问题还是安装问题?同一层楼的主卧安装了一台三菱电机FC12VC,3600W的制冷量,主卧21平,有一个2.1米*1.5的大墙户,空调就装在墙户旁边,而且墙户外面是条马路,房间朝东,早上到中午这段时间太阳都能晒到房间,主卧还带了一个6平米的洗手间和一个9平米的书房,刚才我打开空调,室温27度,设定21度,40分钟后室温变成22度,下降了5度,而且这台空调已经用了10年,制冷能力比新买的DF07VD还要好。真是奇怪了,难道现在的三菱电机空调制冷都不如以前了,都是定频机啊!
1.jpg
2.jpg
3.jpg
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-22 19:36 | 显示全部楼层
内机开最大风量噪音还是挺大的,开最小风量很安静,但外机并不安静,站在阳台上外机声音还是挺明显的,在房间里不注意听就不明显
回复

使用道具 举报

19

主题

352

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-1
发表于 2017-10-22 19:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
外机的位置是个大问题。

点评

有什么问题,我3楼安装了一台1匹美的变频空调,也是这样安装的,用了5年了,头3年制冷刚刚的,就这2年制冷很慢,可能跟没清洗过外机有关。但三菱电机是刚安装的就不行就说不过去了  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:40
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-22 19:40 | 显示全部楼层
星座2号 发表于 2017-10-22 19:37
外机的位置是个大问题。

有什么问题,我3楼安装了一台1匹美的变频空调,也是这样安装的,用了5年了,头3年制冷刚刚的,就这2年制冷很慢,可能跟没清洗过外机有关。但三菱电机是刚安装的就不行就说不过去了
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-22 19:40 | 显示全部楼层
而且3楼的房间是顶楼,刚好西晒
回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-10-22 20:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
改日测测进出风口温度就能说明问题,你设19度,整体上不要期望真的能打到19度。
另空调位置也装了比较高。房间层高比普通2.6-2.7M的要高是伐。

点评

怎样测,用普通温度计可以测吗?我的主卧跟儿童房是同一层楼的,主卧21平米,还带一个6平的洗手间和一个9平的书房,1.5匹的空调都能够下降5度。外机安装高度影响真有那么大吗?  详情 回复 发表于 2017-10-22 21:38
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-22 21:38 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-10-22 20:59
改日测测进出风口温度就能说明问题,你设19度,整体上不要期望真的能打到19度。
另空调位置也装了比较高。 ...

怎样测,用普通温度计可以测吗?我的主卧跟儿童房是同一层楼的,主卧21平米,还带一个6平的洗手间和一个9平的书房,1.5匹的空调都能够下降5度。外机安装高度影响真有那么大吗?
回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-10-22 21:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 jesson 于 2017-10-22 21:52 编辑

我是用的双探头的测温仪,效果好的,温差可以达近20度,一般15度就正常,
匹数本来就不大,装了高,比普通高30公分,也就意味着比通常多管了2-3平方。但即使如此,在制冷上,效果还是过得去的。

点评

没有这么专业的测温仪。那就是空调买小了?  详情 回复 发表于 2017-10-22 21:51
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-22 21:51 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-10-22 21:47
我是用的双探头的测温仪,
匹数本来就不大,装了高,比普通高30公分,也就意味着比通常多管了2-3平方。

没有这么专业的测温仪。那就是空调买小了?

点评

也没说小,就是在速度上慢了些。 进出风口温度不等于房间实际温度。  详情 回复 发表于 2017-10-22 21:54
回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-10-22 21:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qboychao 发表于 2017-10-22 21:51
没有这么专业的测温仪。那就是空调买小了?

也没说小,就是在速度上慢了些。
进出风口温度不等于房间实际温度。

点评

明天测一下内机出风口温度看看。慢是肯定的,但2个小时只下降4度,再也下降不下去,我觉得不太正常。  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:12
回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-10-22 21:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
另外一扇窗有窗帘会改善些。

点评

另外一扇窗因为正对着前面的房子,不装窗帘是为了透光比较好,白天不会显得房间黑。  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:10
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:10 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-10-22 21:56
另外一扇窗有窗帘会改善些。

另外一扇窗因为正对着前面的房子,不装窗帘是为了透光比较好,白天不会显得房间黑。
回复

使用道具 举报

21

主题

260

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-14
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:12 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-10-22 21:54
也没说小,就是在速度上慢了些。
进出风口温度不等于房间实际温度。

明天测一下内机出风口温度看看。慢是肯定的,但2个小时只下降4度,再也下降不下去,我觉得不太正常。
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-10-22 22:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
去到某一个温度时,房子本身的吸热量比机器的制冷量大。温度当然无法再下降
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-10-22 22:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
测量进出风口温度才是正确的空调能力判断方式。最低的那个18度不是制冷用的,是制热用的,制冷如果能稳定在18度就成了冷库了,绝对不会让你舒服。