[空调] 格力2P悦雅,安装没抽真空制冷效果差到想砸机器!

[复制链接]

40

主题

1579

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-27
发表于 2017-9-20 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 CZNOLAY 于 2017-9-20 23:14 编辑

室内29度,出风口温度22度!!!!!R32的制冷剂,原装4米铜管,再加长4米。销售说8米内不用加制冷剂,但是装好后开机F0,查不出原因,还是老实加了制冷剂!加了制冷剂后运行20分钟都不见有冷风吹出,出风口温度和室温几乎一样可以申请退货了吧?
回复

使用道具 举报

6

主题

621

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-12
发表于 2017-9-20 23:21 | 显示全部楼层
买啥不好,买了台炸弹回来。
回复

使用道具 举报

40

主题

1579

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-27
 楼主| 发表于 2017-9-20 23:49 | 显示全部楼层
三湖渔夫 发表于 2017-9-20 23:21
买啥不好,买了台炸弹回来。

我本来是想客厅双挂买松下的,但这是人家送的,,,我有什么好说的?
回复

使用道具 举报

65

主题

2245

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-9-21 00:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
CZNOLAY 发表于 2017-9-20 23:49
我本来是想客厅双挂买松下的,但这是人家送的,,,我有什么好说的?

哪个这么好,送空调?
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-9-21 00:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
CZNOLAY 发表于 2017-9-20 23:49
我本来是想客厅双挂买松下的,但这是人家送的,,,我有什么好说的?

退后退步退休退款退股退了
回复

使用道具 举报

40

主题

1579

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-27
 楼主| 发表于 2017-9-21 00:16 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-9-21 00:00
哪个这么好,送空调?

妹夫。。。送的
回复

使用道具 举报

40

主题

1579

帖子

3

威望

中级会员

 楼主| 发表于 2017-9-21 00:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 CZNOLAY 于 2017-9-21 00:21 编辑
南昌雪军 发表于 2017-9-21 00:02
退后退步退休退款退股退了

雪军,是叫他们退货是吗?但是20分钟之后出风口开始有冷风出来了,开空调后室温29度,半个小时后测出风口得是21度,但是这21度就再也降不下来了,这样的空调是正常的还是可以申请退货的,如果是退货,退货的理由是什么?明天早上格力售后过来测空调的电压电流和出风口温度数据!
回复

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-8-6
QQ
发表于 2017-9-21 07:50 | 显示全部楼层
都加了4米铜管了,为啥不去买整根8米的铜管?F0有可能是漏冷媒,更可能是铜管焊堵
重点关注外机是否启动
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-9-21 08:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
CZNOLAY 发表于 2017-9-21 00:18
雪军,是叫他们退货是吗?但是20分钟之后出风口开始有冷风出来了,开空调后室温29度,半个小时后测出风口 ...

感觉你说的情况是有点瘪管子。
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-9-21 08:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
CZNOLAY 发表于 2017-9-21 00:18
雪军,是叫他们退货是吗?但是20分钟之后出风口开始有冷风出来了,开空调后室温29度,半个小时后测出风口 ...

另外,是R32制冷剂的话,在检修过程,建议走远一点。
回复

使用道具 举报

15

主题

741

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-5
发表于 2017-9-21 08:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
送的,会有什么好货啊?现在见识了核心科技了吧
回复

使用道具 举报

16

主题

953

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2017-9-21 11:15 | 显示全部楼层
安装问题,和机器无关吧。
回复

使用道具 举报

40

主题

1579

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-27
 楼主| 发表于 2017-9-21 12:23 | 显示全部楼层
早上格力过来检测了,电压正常,电流不正常 过低才5.几,上图片中。。。。。
回复

使用道具 举报

40

主题

1579

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-27
 楼主| 发表于 2017-9-21 14:27 | 显示全部楼层
图片 Screenshot_2017-09-21-12-26-58.png

开机50分钟才测出风口温度

开机50分钟才测出风口温度
IMG_20170921_105546.jpg IMG_20170921_105553.jpg IMG_20170921_105606.jpg IMG_20170921_113609.jpg IMG_20170921_113601.jpg IMG_20170921_113443.jpg IMG_20170921_113638.jpg Screenshot_2017-09-21-12-28-57.png Screenshot_2017-09-21-12-27-41.png
回复