发表于 2017-9-23 22:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-9-23 21:04
我好几台日货机,
松下低端机制热出风口46度,制热效果尚可,没坏过。
富士通柜机22LBC也是40几度,制 ...

我家18LCC实测56度,夏普日规测到过59度。
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-9-23 22:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2017-9-23 22:21
看参数没有用,安装合格日系空调制热肯定比国产强一大截。

我家海信日立的3匹变频风管机制热才8200,比国产3匹柜机参数差一大截,不知道实际效果怎么样

点评

风管机就别考虑制热了,哪怕大金VRV制热也不行。  详情 回复 发表于 2017-9-23 22:30
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-9-23 22:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-9-23 22:20
那么4000到5000价位上,电机,富士通,日立,中端机和格美一级机,在制热上有什么差别吗?

个人认为制热最好是富士通,而且合资里富士通性价比很高现在貌似也保5年。
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-9-23 22:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2017-9-23 22:29
个人认为制热最好是富士通,而且合资里富士通性价比很高现在貌似也保5年。

富士通二三级1.5匹挂机貌似制热参数比电机更差

点评

看参数格力月亮女神是神机用的是双转子三洋压缩机,实际使用远不如使用瑞智单转子的夏普机器。  详情 回复 发表于 2017-9-23 22:33
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-9-23 22:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-9-23 22:29
我家海信日立的3匹变频风管机制热才8200,比国产3匹柜机参数差一大截,不知道实际效果怎么样

风管机就别考虑制热了,哪怕大金VRV制热也不行。
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-9-23 22:32 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2017-9-23 22:30
风管机就别考虑制热了,哪怕大金VRV制热也不行。

为什么呢,只要能够稳定输出热量,长时间开了肯定会有效果啊

点评

装顶上的机器制热都不会太好,而且受出风口限制中央空调和风管机制热都是弱鸡。  详情 回复 发表于 2017-9-23 22:34
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-9-23 22:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-9-23 22:30
富士通二三级1.5匹挂机貌似制热参数比电机更差

看参数格力月亮女神是神机用的是双转子三洋压缩机,实际使用远不如使用瑞智单转子的夏普机器。
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-9-23 22:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-9-23 22:32
为什么呢,只要能够稳定输出热量,长时间开了肯定会有效果啊

装顶上的机器制热都不会太好,而且受出风口限制中央空调和风管机制热都是弱鸡。
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-9-23 22:52 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2017-9-23 22:34
装顶上的机器制热都不会太好,而且受出风口限制中央空调和风管机制热都是弱鸡。

只要稳定热量输出,长时间开是一样的

点评

风管机和中央空调热量积聚在房子上半部分,制热效果相当差个。所以在江浙地区装中央空调,基本标配地暖。  详情 回复 发表于 2017-9-23 22:56
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-9-23 22:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2017-9-23 22:33
看参数格力月亮女神是神机用的是双转子三洋压缩机,实际使用远不如使用瑞智单转子的夏普机器。

你觉得1.5匹的富士通三级挂机在-10度的时候制热能力比得过1.5匹的格美一级挂机吗?

点评

我没有用过三级机不发表意见,还有一条空调制热要好循环风量一定要大。循环风量小的空调制热肯定要比同制热量大循环风量的效果差。  详情 回复 发表于 2017-9-23 22:59
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-9-23 22:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-9-23 22:52
只要稳定热量输出,长时间开是一样的

风管机和中央空调热量积聚在房子上半部分,制热效果相当差个。所以在江浙地区装中央空调,基本标配地暖。
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-9-23 22:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-9-23 22:55
你觉得1.5匹的富士通三级挂机在-10度的时候制热能力比得过1.5匹的格美一级挂机吗?

我没有用过三级机不发表意见,还有一条空调制热要好循环风量一定要大。循环风量小的空调制热肯定要比同制热量大循环风量的效果差。
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-9-23 23:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2017-9-23 22:59
我没有用过三级机不发表意见,还有一条空调制热要好循环风量一定要大。循环风量小的空调制热肯定要比同制 ...

富士通循环风量明显高于国产的和电机的

点评

这也不难理解,某些日资变频循环风量加大了,能效上了,但是其额定或变频最大制热量并未见到提升。所谓人在做天在看。  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:37
制热要好循环风量必须大,国产机器为了拼能效等级风量都很小。有机会研究下日本制热牛机,循环风量都上千。国行最接近本土机水平的就是诺可力。  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:10
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-9-23 23:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-9-23 23:04
富士通循环风量明显高于国产的和电机的

制热要好循环风量必须大,国产机器为了拼能效等级风量都很小。有机会研究下日本制热牛机,循环风量都上千。国行最接近本土机水平的就是诺可力。
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-9-23 23:14 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2017-9-23 23:10
制热要好循环风量必须大,国产机器为了拼能效等级风量都很小。有机会研究下日本制热牛机,循环风量都上千 ...

那为什么电机循环风量比富士通三级的还小呢?

点评

循环风量大小应该有个度,增大会带来能效的提升,但也带来噪音的增加,部分厂家通过提高循环风量来应对国标能效升级,电机对此事一清二楚。 循环风量大,大多适用客厅使用的大挂, 如果用于卧室的,也为了提升能效  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:31
你问我我问谁去呵呵,循环风量太小制热肯定差些。  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:19