[空调] 变频定量加氟的问题

[复制链接]

4

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-21
发表于 2017-9-12 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
昨天叫人拆了一部变频的,操作工根本就是乱来,没做抽真空,装好了后效果比原来差了好多,而且我不知道他为什么放走了好多氟,听着放气声响了好久。上来这里了解了之后才知道原来要抽真空,现在我想买一个真空泵自己操作,但是有些问题没弄清楚,我的机器要加0.75的雪种,现在淘宝上卖的那些小瓶的410A雪种一瓶并不够,如果添加第二瓶的话胶管里进入了空气怎么办?烦请各位高手指教一下 谢谢
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-9-12 10:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2017-9-12 10:55 编辑

不建议用小瓶,纯度太差.

无论你用大瓶小瓶,最好用双头表,然后:
1,蓝管接外机,黄管接钢瓶,红管接真空泵
2,外机大小阀都开,表蓝阀开,表红阀开,钢瓶阀关,开启抽真空
3,关红阀,关蓝阀,开钢瓶阀,钢瓶倒置放电子秤上
4,开蓝阀,开始加液,看电子秤读数,到达标称量关蓝阀
5,如果用小瓶,则小瓶全加进去电子秤也不够数,那么继续下面
6,关蓝阀,换钢瓶,开红阀,开启抽真空(蓝阀不能开)
7,继续第3步.
8,如果中途耽搁时间长了,会发生空调中冷媒汽化,这时候钢瓶里有液但是加不进去,就需要开启空调制冷,然后慢慢开蓝阀加.
回复

使用道具 举报

1

主题

103

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-27
发表于 2017-9-12 11:12 | 显示全部楼层
我可以很负责的告诉你,网上小罐装的,成分不一样,而含水量又很多,重新定量,加氟后,效果不一定会超过现在,最靠谱的办法还是在当地找个有责任心的师傅,
回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-8
发表于 2017-9-12 12:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-9-12 10:52
不建议用小瓶,纯度太差.

无论你用大瓶小瓶,最好用双头表,然后:

好像很复杂的样子,买个大瓶的又浪费了,真郁闷啊

点评

是的,很复杂. 我去年移机了4台三菱电机到新房子,担心移机效果不好,购买了全套设备和10k杜邦冷媒,总花费1000多元,给4台机器全部重加了冷媒,效果非常好.  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:49
楼主哪个城市的?如果在苏州的话,我可以帮你去找一个,绝对靠谱的师傅,药水用杜邦或者霍尼韦尔 定量加氟  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:27
回复

使用道具 举报

1

主题

103

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-27
发表于 2017-9-12 12:27 | 显示全部楼层
n1100 发表于 2017-9-12 12:18
好像很复杂的样子,买个大瓶的又浪费了,真郁闷啊

楼主哪个城市的?如果在苏州的话,我可以帮你去找一个,绝对靠谱的师傅,药水用杜邦或者霍尼韦尔 定量加氟
回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-8
发表于 2017-9-12 12:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wys0001 发表于 2017-9-12 12:27
楼主哪个城市的?如果在苏州的话,我可以帮你去找一个,绝对靠谱的师傅,药水用杜邦或者霍尼韦尔 定量加 ...

广东这边的
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-9-12 13:49 | 显示全部楼层
n1100 发表于 2017-9-12 12:18
好像很复杂的样子,买个大瓶的又浪费了,真郁闷啊

是的,很复杂.
我去年移机了4台三菱电机到新房子,担心移机效果不好,购买了全套设备和10k杜邦冷媒,总花费1000多元,给4台机器全部重加了冷媒,效果非常好.
回复

使用道具 举报

4

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-21
 楼主| 发表于 2017-9-12 23:07 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-9-12 13:49
是的,很复杂.
我去年移机了4台三菱电机到新房子,担心移机效果不好,购买了全套设备和10k杜邦冷媒,总花费1 ...

我的是旧科龙,都不知道值不值得花这么多钱去弄好他,郁闷

点评

不值. 告诉你一个简单省钱的方法,先将冷媒全放掉,然后找个维修,告诉他移机冷媒全漏了,但是管道并不漏,要求加冷媒,不用强制抽真空,因为机器内冷媒剩余非常少,对成分影响不大,这样收费不会很高. 如果你直接找维修,  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:15
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-9-13 14:15 | 显示全部楼层
weipo 发表于 2017-9-12 23:07
我的是旧科龙,都不知道值不值得花这么多钱去弄好他,郁闷

不值.
告诉你一个简单省钱的方法,先将冷媒全放掉,然后找个维修,告诉他移机冷媒全漏了,但是管道并不漏,要求加冷媒,不用强制抽真空,因为机器内冷媒剩余非常少,对成分影响不大,这样收费不会很高.

如果你直接找维修,给你补充冷媒,那样收费一点也不少,但是冷媒成分全错了,效果还不好.
回复

使用道具 举报

4

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-21
 楼主| 发表于 2017-9-13 14:41 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-9-13 14:15
不值.
告诉你一个简单省钱的方法,先将冷媒全放掉,然后找个维修,告诉他移机冷媒全漏了,但是管道并不漏,要 ...

请问不需要真空泵抽一个小时真接加就可以?那为什么大家搞得这么复杂还要真空泵来抽啊?我自己买一瓶冷媒倒进去0.75(按铭牌说明)可行?

点评

抽真空,一可以将系统内所有气体抽出,包括以前安装不规范混进去的空气水汽,和残余的冷媒 二由于所有气体都抽出了,所以根据电子秤定量加进去的冷媒量就很准确,这样是最优的方案. 如果条件不允许,不抽真空而只把所  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:11
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-9-13 15:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2017-9-13 15:12 编辑
weipo 发表于 2017-9-13 14:41
请问不需要真空泵抽一个小时真接加就可以?那为什么大家搞得这么复杂还要真空泵来抽啊?我自己买一瓶冷媒 ...

抽真空,一可以将系统内所有气体抽出,包括以前安装不规范混进去的空气水汽,和残余的冷媒
二由于所有气体都抽出了,所以根据电子秤定量加进去的冷媒量就很准确,这样是最优的方案.

如果条件不允许,不抽真空而只把所有冷媒都放掉,这样系统里会残余一些冷媒气体(还有极少量空气水汽),而且该气体混合比例完全不对,但是由于残余的气体非常少,所以对后加入的冷媒成分配比以及总量影响不会很大,所以也是可以接受的方案.

我举个例子,一瓶白酒开盖放在那边,酒精会慢慢挥发,酒就不好喝了,这时候你再加入新的白酒,仍然是不好喝,最好的方案是把原酒倒掉,并刷干净瓶子,再把瓶子干燥,然后倒入新的白酒,这样酒最好喝.
但是如果你没有条件刷瓶子,你就把原来的酒倒掉,然后倒入新的白酒,酒味也不会差对不?

当然这里的前提是本来空调里面有冷媒,能放掉,如果原来就没有冷媒了进去空气了,那就不行了,必须抽真空,换到白酒的例子就是原来的酒酸了,那就必须倒掉洗干净瓶子才行.

回复

使用道具 举报

4

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-21
 楼主| 发表于 2017-9-13 15:15 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-9-13 15:11
抽真空,一可以将系统内所有气体抽出,包括以前安装不规范混进去的空气水汽,和残余的冷媒
二由于所有气体 ...

谢谢,我有一点不明白的就是我把阀门打开了放冷媒,放尽了之后那外面的空气不就会跑进去了吗?

点评

这有啥不明白的,里面冷媒压力高就放出来了,放到里外压力一样了就停了,里面不出来外面不进去,这时候关闭阀门就可以了  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:20
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-9-13 15:20 | 显示全部楼层
weipo 发表于 2017-9-13 15:15
谢谢,我有一点不明白的就是我把阀门打开了放冷媒,放尽了之后那外面的空气不就会跑进去了吗?

这有啥不明白的,里面冷媒压力高就放出来了,放到里外压力一样了就停了,里面不出来外面不进去,这时候关闭阀门就可以了
回复

使用道具 举报

4

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-21
 楼主| 发表于 2017-9-13 15:25 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-9-13 15:20
这有啥不明白的,里面冷媒压力高就放出来了,放到里外压力一样了就停了,里面不出来外面不进去,这时候关闭阀 ...

我原来的想法是把阀门打开让他自己慢慢漏完,那看完你的意思是不是要在旁边守着,等他里面没有气出来了就关上这样的意思?

点评

不用守着,放完过会关也没事,但是记得放气时候不能开机,否则空气就吸进去了。  详情 回复 发表于 2017-9-13 18:37
回复

使用道具 举报

909

主题

9388

帖子

79

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-12
发表于 2017-9-13 17:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
按这方法,放完冷煤再抽几分钟真空效果不更好?

点评

当然更好,但是他不是没有真空泵吗  详情 回复 发表于 2017-9-13 18:39
回复