  去年6月安装的三菱电机ZFJ12VA,制冷制热性能本身都没问题,最近发现空调外机位的内墙一侧严重渗水。商场的售后经理过来初步看了一下,空调运行时发现外机位向外墙不停地在滴水。他说是外机的冷凝水加上外机位没做防水导致,要求物业做防水(物业已答应处理)。
  我感觉冷凝水不应该多到这个程度啊,对比另一个房间的格力1.5匹外机,隔好久才滴一滴水。我想要重做防水的话,外机要拆卸、重装,花钱费力不说,以后的效果应该也会受到影响。现在我又联系了三菱电机的维修点,估计明天会过来看。
  请教一下各位能人,该怎么处理这一情况较好?

QQ图片20170805180931.jpg
回复

使用道具 举报

3

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-5-21
 楼主| 发表于 2017-8-5 18:14 | 显示全部楼层
外墙滴水情况。
QQ图片20170805180939.jpg
回复

使用道具 举报

10

主题

415

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-31
QQ
发表于 2017-8-5 18:21 | 显示全部楼层
拆了外壳,用保温材料把结露的管包起来。
回复

使用道具 举报

10

主题

415

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-31
QQ
发表于 2017-8-5 18:21 | 显示全部楼层
拆了外壳,用保温材料把结露的管包起来。
回复

使用道具 举报

6

主题

621

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-12
发表于 2017-8-5 21:16 | 显示全部楼层
空调不上三脚架,最容易烂。
回复

使用道具 举报

8

主题

1211

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-29
发表于 2017-8-5 21:37 | 显示全部楼层
拆,必须拆
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

488

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-9
发表于 2017-8-5 22:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
拆了加个底座吧,这个位置不算差,通风口即可
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-8-5 23:32 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
需要请师傅在工作状态下检查是机外还是机内滴水?是否出水管有问题?机外是大小铜阀还是铜管滴水?如果铜管看是否出墙时折了管,折管位一般结霜造成冷凝水。这些都是要师傅现场判断的。
最后还有一种可能就是墙身内有缝把楼上的水漏出,不要以为不可能,我在某全国十大房企的物业工作中经常看到这种问题
回复

使用道具 举报

11

主题

1181

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-3
发表于 2017-8-6 08:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
zfj12外机下面有个排水的,接上管子,然后找个出水的。
回复

使用道具 举报

868

主题

8848

帖子

71

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-12
发表于 2017-8-6 09:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
下面可以接管子的,接上管子直接排到外面
回复

使用道具 举报

3

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-5-21
 楼主| 发表于 2017-8-6 09:35 | 显示全部楼层

拆了重装,应该要重新抽真空吧?宁波这么潮湿的天气,会不会影响性能?
回复

使用道具 举报

3

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-5-21
 楼主| 发表于 2017-8-6 09:38 | 显示全部楼层
x-man99 发表于 2017-8-5 22:21
拆了加个底座吧,这个位置不算差,通风口即可

底座是橡胶的还是金属的?装上之后外机怎么固定?拆了重装应该要重新抽真空吧,我怕潮天操作影响性能呢。
另外不知道外机位做防水后要多久才能重新装外机,伤脑筋啊。
回复

使用道具 举报

3

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-5-21
 楼主| 发表于 2017-8-6 09:39 | 显示全部楼层
sorry1616 发表于 2017-8-6 08:43
zfj12外机下面有个排水的,接上管子,然后找个出水的。

我听商场的售后经理说可能是侧方的铜管接口凝水滴落,这种情况可以接管子吗?

点评

是下面,有个出水的,我今年安装的时候师傅帮我弄了的  详情 回复 发表于 2017-8-6 10:16
回复

使用道具 举报

3

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-5-21
 楼主| 发表于 2017-8-6 09:39 | 显示全部楼层
像水似云 发表于 2017-8-6 09:00
下面可以接管子的,接上管子直接排到外面

我听商场的售后经理说可能是侧方的铜管接口凝水滴落,这种情况可以接管子吗?
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-8-6 09:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
sorry1616 发表于 2017-8-6 08:43
zfj12外机下面有个排水的,接上管子,然后找个出水的。

制热化霜用的

点评

是什么的我不知道了。反正是有的  详情 回复 发表于 2017-8-6 10:16
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-10 12:42 , Processed in 0.731448 second(s), 28 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表