家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 3761|回复: 16

[空调] 请教下各位我家的中央空调还有没有得救!

[复制链接]

13

主题

228

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-11
发表于 2017-7-28 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
情况是这样的:
       家里现在的日立中央空调是买房时开发商送的(本来开发商打算做精装,后来因为一些原因又做毛坯了),装修的时候没想太多,就直接用了,结果问题就来了。。。
       装上以后,真正夏天用起来,发现制冷效果明显不行(制热因为家中有地暖所以没用过,据小区邻居反映也不太行),单独开一台内机还OK,开两台或更多的话,一般就只有一台制冷效果还行,其他的会出现温度下不去的情况。小区其他邻居一开始分析,可能是外机匹数不够,小马拉大车,我家是一拖五的,外机好像说是6匹的,当时也算了下,大概超了30%左右。但是后来想想,即便超了点,也不至于开两台就不行了吧,加上小区邻居大多也有类似情况,所以觉得可能还是本身机子不太好吧,反正制冷效果差,而且超费电。。。
       之前装修的时候,没多留个心眼,没有留好挂式空调的插座,所以现在就很郁闷,不知道怎么才能解决。
       想请问下各位大神,现在这种情况下,有没有办法改善空调的制冷呢?
回复

使用道具 举报

15

主题

1939

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2017-7-28 14:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
中央空调是哪个型号?
房子的制冷面积多少?
有些中央空调为了省电,把能效比做得很高,印象中日立就属于这类。这种设计压根就没考虑到中央空调外机的工作环境恶劣(往往是带有百叶窗的设备平台,散热不良),以及内机的管线长度导致的冷媒衰竭,当然还有管路布置不合理造成的一些问题。
其实上中央空调,还是建议上能效比低些,功率冗余多的机型,这样一些带来的可靠性和实用性就会高,但缺点就是费电。
回复

使用道具 举报

108

主题

1288

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-7-28 14:51 | 显示全部楼层
一拖五,会不会是管路太长,冷媒补充不足或者根本没补充?
回复

使用道具 举报

6

主题

209

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-5
发表于 2017-7-28 15:39 | 显示全部楼层
送风管路堵了吧?各房间风量怎么样?
回复

使用道具 举报

961

主题

6万

帖子

118

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-6
发表于 2017-7-28 18:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
效果好的管子是否最短?
冷媒数量是否差?
回复

使用道具 举报

961

主题

6万

帖子

118

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-6
发表于 2017-7-28 18:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
6匹空调,每个小时至少用电大几度。
回复

使用道具 举报

11

主题

677

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-25
发表于 2017-7-28 20:56 | 显示全部楼层
GGGYGYGY 发表于 2017-7-28 18:40
6匹空调,每个小时至少用电大几度。

看能效的  假如一台内机使用的话非常不划算  2-3度一个小时是要的
回复

使用道具 举报

11

主题

677

帖子

0

威望

初级会员

发表于 2017-7-29 12:03 | 显示全部楼层
我家日立也是一拖五,一台6匹外机,拖客厅(71)+四个房间(50+28+25+25),四个房间一起开,也可以凉的下来的,估计是你空调的问题。
你可以先叫售后上去检查一下雪种是否足够吧。
回复

使用道具 举报

13

主题

228

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-11
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:25 | 显示全部楼层
ttbble 发表于 2017-7-28 14:48
中央空调是哪个型号?
房子的制冷面积多少?
有些中央空调为了省电,把能效比做得很高,印象中日立就属于 ...

型号当时拍了照,现在估计找不到了啊。。。
房子空调制冷面积大概在130多吧。
然后确实像你说的,设备平台是带百叶的那种,的确会影响散热
反正现在很郁闷啊
回复

使用道具 举报

13

主题

228

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-11
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:26 | 显示全部楼层
zxyz2003 发表于 2017-7-28 15:39
送风管路堵了吧?各房间风量怎么样?

风量倒是都蛮正常的啊,就是制冷不行
回复

使用道具 举报

13

主题

228

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-11
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:31 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-7-28 14:51
一拖五,会不会是管路太长,冷媒补充不足或者根本没补充?

外机放的位置算是相对居中点的,两边房间可能稍微线路长点,全开的时候倒是没注意是不是边上的制冷差,但是印象里确实是中间点的会好些。
冷媒的话,是不是要专业人员过来加的呢?
回复

使用道具 举报

13

主题

228

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-11
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:32 | 显示全部楼层
GGGYGYGY 发表于 2017-7-28 18:40
6匹空调,每个小时至少用电大几度。

很费电唉,所以很烦哈。。。冷媒的话是不是要联系专业人员来加的?
回复

使用道具 举报

13

主题

228

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-11
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:34 | 显示全部楼层
keke810602 发表于 2017-7-28 20:56
看能效的  假如一台内机使用的话非常不划算  2-3度一个小时是要的

嗯,是很费电,但是家里大部分时间就是我妈和老婆带小孩,一般最多就开一到两个内机,主要还是之前装修的时候考虑少了。。。留好插座就好了
回复

使用道具 举报

13

主题

228

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-11
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:36 | 显示全部楼层
yeyuan 发表于 2017-7-29 12:03
我家日立也是一拖五,一台6匹外机,拖客厅(71)+四个房间(50+28+25+25),四个房间一起开,也可以凉的下 ...

嗯,我制冷面积比你小多了,但是制冷效果差多了,所以应该还是机器不行,是不是那种所谓的工程机唉。。。