 楼主| 发表于 2017-7-28 13:19 | 显示全部楼层
Chengning 发表于 2017-7-28 13:09
像你这种情况,墙壁肯定很热了,室内要降温,墙壁温度首先要降下来,否则不断有辐射热。你试着连续开个一两 ...

谢谢建议,那我再试试开个24小时看效果如何,像这几天白天我只能打到30度,晚上会好一点,27 28左右
回复

使用道具 举报

3

主题

37

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-14
 楼主| 发表于 2017-7-28 13:21 | 显示全部楼层
只爱nokia 发表于 2017-7-28 12:50
楼主跟你的情况一样 顶楼西晒 室温35度 空调装南面 美的I180+ 设定25度 20分钟室温就降了 晚上睡觉26度 盖 ...

我晚上开27度,基本上能达到或者接近,再开低没效果至少12点前没效果,过了晚上12点也没精力去试了,房间有小孩,也不敢开个22度管自己睡。。。。。
回复

使用道具 举报

3

主题

37

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-14
 楼主| 发表于 2017-7-28 13:25 | 显示全部楼层
龙王庙 发表于 2017-7-28 12:33
原来的房主他的空调制冷效果可以,那就是你的空调本身问题了,既然是新空调,在保修期,你就坚持让厂家/经 ...

售后来过一次说空调本身没问题,后来我继续磨,他答应说如果我愿意,他可以给我重新加冷媒抽空试试。但说实话,又怕这样搞了,如果不是冷媒的因素,反而不如原装的。

点评

你开机不是有1700W嘛,后来还有一千多,说明冷媒不缺吧?可能真的是墙壁材质问题,之前的房东没遇到40多度高温。你连开一整天试试。我美的经常连续开十几天24小时不关。  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:35
回复

使用道具 举报

11

主题

1175

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-3
发表于 2017-7-28 13:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
重庆高温,顶楼东晒,三菱电机zfj12没问题。外机也东晒部分,不过空旷。
回复

使用道具 举报

13

主题

3250

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-29
发表于 2017-7-28 13:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
fivesheep 发表于 2017-7-28 13:25
售后来过一次说空调本身没问题,后来我继续磨,他答应说如果我愿意,他可以给我重新加冷媒抽空试试。但说 ...

你开机不是有1700W嘛,后来还有一千多,说明冷媒不缺吧?可能真的是墙壁材质问题,之前的房东没遇到40多度高温。你连开一整天试试。我美的经常连续开十几天24小时不关。
回复

使用道具 举报

3

主题

37

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-14
 楼主| 发表于 2017-7-28 13:39 | 显示全部楼层
dianaeve 发表于 2017-7-28 13:35
你开机不是有1700W嘛,后来还有一千多,说明冷媒不缺吧?可能真的是墙壁材质问题,之前的房东没遇到40多 ...

开机 10几分钟1500左右。后续 1000    是不是如果缺冷媒,功率也上不去?

点评

我前段时间有个缺冷媒的机器是这样的. 开机,功率逐渐上升,细管结霜,功率继续上升,细管霜化(此时可能蒸发器就结霜了),然后机器开始降频,细管又结霜,频率继续下降,细管霜又化了,然后位置较低功率运行,温度下不来.  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:59
回复

使用道具 举报

20

主题

1173

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-6
发表于 2017-7-28 13:43 | 显示全部楼层
看了你的外机安装位置,我感觉散热没问题。很大的可能是安装、调试(抽真空环节)出了问题
回复

使用道具 举报

15

主题

740

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-5
发表于 2017-7-28 13:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

59

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-28
发表于 2017-7-28 13:51 | 显示全部楼层

有15度以上说明空调是正常的
回复

使用道具 举报

3

主题

37

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-14
 楼主| 发表于 2017-7-28 13:59 | 显示全部楼层
zxmhj 发表于 2017-7-28 13:43
看了你的外机安装位置,我感觉散热没问题。很大的可能是安装、调试(抽真空环节)出了问题

抽真空确实没用表测。。。。。,也不知道如果真没抽真空,会不会存在出风口13度,温度打不下来
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-7-28 13:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2017-7-28 14:01 编辑
fivesheep 发表于 2017-7-28 13:39
开机 10几分钟1500左右。后续 1000    是不是如果缺冷媒,功率也上不去?

我前段时间有个缺冷媒的机器是这样的:
开机,功率逐渐上升,细管结霜,功率继续上升,细管霜化(此时可能蒸发器就结霜了),然后机器开始降频,细管又结霜,频率继续下降,细管霜又化了,然后维持较低功率运行,温度下不来.

你可以在高功率的时候,看看蒸发器上下冷度是不是一致,有没有结霜,正常情况应该上下冷度一致,不结霜.
看右侧头上的铜管,上面下面应该有同样多的水.
回复

使用道具 举报

3

主题

37

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-14
 楼主| 发表于 2017-7-28 14:03 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-7-28 13:59
我前段时间有个缺冷媒的机器是这样的:
开机,功率逐渐上升,细管结霜,功率继续上升,细管霜化(此时可能蒸发 ...

谢谢!蒸发器是在外机内部?

点评

内机,掀开盖子,拿掉滤网看  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:07
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-7-28 14:07 | 显示全部楼层
fivesheep 发表于 2017-7-28 14:03
谢谢!蒸发器是在外机内部?

内机,掀开盖子,拿掉滤网看
回复

使用道具 举报

3

主题

37

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-14
 楼主| 发表于 2017-7-28 16:26 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-7-28 14:07
内机,掀开盖子,拿掉滤网看

感谢!!!我晚上回去看下
回复

使用道具 举报

90

主题

5793

帖子

10

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-1
发表于 2017-7-28 16:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
yooki 发表于 2017-7-28 09:34
装个2p的试试

人家都装好了 你这建议我点赞
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 13:55 , Processed in 0.118832 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表