 楼主| 发表于 2017-8-10 08:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
600628a 发表于 2017-8-10 07:00
不是洗滤网,是冲洗翅片,洗到透光

看27楼,请专业清洗的就是外机

点评

我的美的空调和你一样的故障。  详情 回复 发表于 2017-8-21 22:39
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-8-10 10:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 600628a 于 2017-8-10 10:25 编辑
mentsm 发表于 2017-8-10 08:42
看27楼,请专业清洗的就是外机


是用高压水枪冲洗内机热交换器的翅片和风轮,直至用电筒在风轮处打光能透光为至
image.jpeg

点评

够亮吧(原来就这样的) [attachimg]8604814[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:59
回复

使用道具 举报

234

主题

4356

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-14
 楼主| 发表于 2017-8-10 10:59 | 显示全部楼层
600628a 发表于 2017-8-10 10:23
是用高压水枪冲洗内机热交换器的翅片和风轮,直至用电筒在风轮处打光能透光为至

够亮吧(原来就这样的)
捕获.JPG
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-8-10 22:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
mentsm 发表于 2017-8-10 10:59
够亮吧(原来就这样的)

在风轮处即翅片背后打光,然后前面看到光才能叫干净。现在不少空调维修工用喷壶装涤尘喷一下,腐蚀掉表面的脏锈,这种做法只是表面干净但翅片和铜管受损。市面上卖的某些空调清洗喷剂也有腐蚀性,真正一般家庭环境中用高压水枪加清水冲洗干净就行了。
回复

使用道具 举报

3

主题

337

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

武汉家电社区地主

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-9
发表于 2017-8-21 22:39 | 显示全部楼层
mentsm 发表于 2017-8-10 08:42
看27楼,请专业清洗的就是外机

我的美的空调和你一样的故障。

点评

看37楼  详情 回复 发表于 2017-8-22 11:50
回复

使用道具 举报

6

主题

421

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-9-14
QQ
发表于 2017-8-22 00:00 | 显示全部楼层
工作时外机风量大吗?

点评

外机风扇肯定没停过,而且没有明显的大小变化,压缩机好像也没有频繁的启动停止现象。但室内机的出风忽大忽小,间隔短时一分钟左右,间隔长时二三分钟,没规律。伴随着出风忽大忽小带来的是出风温度的忽高忽低,低的  详情 回复 发表于 2017-8-22 11:49
回复

使用道具 举报

234

主题

4356

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-14
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:49 | 显示全部楼层
guanyouan 发表于 2017-8-22 00:00
工作时外机风量大吗?

外机风扇肯定没停过,而且没有明显的大小变化,压缩机好像也没有频繁的启动停止现象。但室内机的出风忽大忽小,间隔短时一分钟左右,间隔长时二三分钟,没规律。伴随着出风忽大忽小带来的是出风温度的忽高忽低,低的时候应该是全功率制冷状态,因为温度在7~11度之间,忽高的时候有时为16、7度,有时为20度左右,也有时为22、3度(这个估计是压缩机停了)。这些描述让人很难一下就判断出故障的根源,但有一条线索是非常令人振奋的,因为当我将模式改为“送风”并选择“大”时,出风照样忽大忽小,与制冷模式下的情况一模一样。按理纯送风模式下压缩机是不参与工作的,甚至整个外机都不参与的吧(我个人认为),但出风还是忽大忽小,所以判断是内机控制板故障了
回复

使用道具 举报

234

主题

4356

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-14
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

6

主题

421

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-9-14
QQ
发表于 2017-8-22 12:11 | 显示全部楼层
mentsm 发表于 2017-8-22 11:49
外机风扇肯定没停过,而且没有明显的大小变化,压缩机好像也没有频繁的启动停止现象。但室内机的出风忽大 ...

嗯,纯送风模式就是内机当风扇转而已。你可以看下风量小出风温度高时冷凝器有没有结冰。

点评

不结冰霜。 只要想想即使只开送风也会忽大忽小,就足以说明与制冷呀结冰结霜是毫无关系的  详情 回复 发表于 2017-8-22 12:20
回复

使用道具 举报

234

主题

4356

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-14
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:20 | 显示全部楼层
guanyouan 发表于 2017-8-22 12:11
嗯,纯送风模式就是内机当风扇转而已。你可以看下风量小出风温度高时冷凝器有没有结冰。

不结冰霜,而且出风温度也没有低到足以结冰的状态。
只要想想即使只开送风也会忽大忽小,就足以说明与制冷呀结冰结霜是毫无关系的
回复

使用道具 举报

6

主题

421

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-9-14
QQ
发表于 2017-8-22 12:31 | 显示全部楼层
mentsm 发表于 2017-8-22 12:20
不结冰霜,而且出风温度也没有低到足以结冰的状态。
只要想想即使只开送风也会忽大忽小,就足以说明与制 ...

送风倒不一定,我家的科龙固件就有点傻,不知道什么情况下风量就会忽大忽小的……
回复

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2017-8-22 23:30 | 显示全部楼层
6191 发表于 2017-7-31 01:31
f180难道不是三菱shb130?

懂行啊兄弟 F180内机是白黄相间 三菱双转子 和I180一个压缩机
客厅:HE18KC 主卧:35CVX 次卧:26月亮 儿童房:25BGX 书房:25CVX 地下室:fujitsu R 客卧:25CVX
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1335

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2017-8-22 23:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
John_Lotto 发表于 2017-8-22 23:30
懂行啊兄弟 F180内机是白黄相间 三菱双转子 和I180一个压缩机

23333
回复