在格力专卖店 买的台格力润享空调1.5p   32机, 白天室外温度37-38度左右,   开最低16度  大风, 半小时 室内温度到28度 就再也下不去了,房间只有10平米,  一面柜子,所以估计应该不到9平米。  晚上睡觉 设定25度,  开睡眠模式,  早上起来温度计显示也是28度。睡觉不用盖被子,  以前房间 开空调都是盖被子睡,是缺冷媒?,  安装时可以给了安装师傅2包烟,所以抽真空抽了将近30分钟。  请问这正常吗? 是不是变频都这样?  明显感觉不如定频给力,定频25度绝对要盖被子睡,这个一夜没盖被子都不觉得冷
回复

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
发表于 2017-7-24 10:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
插个功率计看看
回复

使用道具 举报

4

主题

120

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-1
发表于 2017-7-24 10:26 | 显示全部楼层
定频机制起冷来那叫一个透心凉,爽!
回复

使用道具 举报

30

主题

782

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-13
发表于 2017-7-24 10:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
当然不是了
回复

使用道具 举报

6

主题

203

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-23
发表于 2017-7-24 10:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 renxiaoxiao 于 2017-7-24 10:56 编辑

好吧  我也是同样系列35机  32机制冷量3200 最大4600+  竟然应付10平内的房子 温度降不下去? 真的难以相信   我35机制冷量3500 最大4820  虽然目前功率只能1200+W 估计制冷量起码有4000吧   降温18平 设置20度 半小时内少说点起码降到26度 绝对没问题   就算室外温度40度 都没问题
回复

使用道具 举报

15

主题

740

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-5
发表于 2017-7-24 10:55 | 显示全部楼层
看看 核心科技 出风口的温度
回复

使用道具 举报

8

主题

2221

帖子

91

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-9
发表于 2017-7-24 11:02 | 显示全部楼层
新买的三电2匹定频柜机也是减不下来温度,出风口19度,进风口29度·。已经做了退货。
回复

使用道具 举报

8

主题

311

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2017-7-24 11:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

2

主题

69

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-1
发表于 2017-7-24 12:32 | 显示全部楼层
用温度计测进出风口温差,这个家庭能做到。我三个空调温差都在15—18左右。你参照。不要刚开机就测。
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-7-24 12:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
以前的定频25度可能降至22度以下才停机。你台变频是否开了睡眠模式?
回复

使用道具 举报

7

主题

97

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-24
 楼主| 发表于 2017-7-24 14:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 eddiepon 于 2017-7-24 14:49 编辑

刚下午1点多回来  设置26度  温度计显示27度,然后又设置23度,半个小时过去了,还是27度   中高档风,  我这加了1.5m管,是焊接的,看说明书要求不能焊接,有没有可能漏氟。今天室外温度估计38度-39度,房间不大,当时安装师傅说我这房间1匹都足够了的。

点评

还真有可能. 变频跟定频不一样,定频漏氟会结霜,而变频不完全会. 我前段时间柜机漏氟,就是开机后先高频运转,铜管结霜,然后压缩机自动降频,霜就没有了,但是功率下来了,出风口也不凉,温度下不来. 测量电流一下子就清  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:51
回复

使用道具 举报

32

主题

495

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-16
发表于 2017-7-24 15:32 | 显示全部楼层

这个才是正解, 测一下功率和用电量就什么都明白了.
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-7-24 15:51 | 显示全部楼层
eddiepon 发表于 2017-7-24 14:45
刚下午1点多回来  设置26度  温度计显示27度,然后又设置23度,半个小时过去了,还是27度   中高档风,  我 ...

还真有可能.
变频跟定频不一样,定频漏氟会结霜,而变频不完全会.
我前段时间柜机漏氟,就是开机后先高频运转,铜管结霜,然后压缩机自动降频,霜就没有了,但是功率下来了,出风口也不凉,温度下不来.
测量电流一下子就清楚原因了.
回复

使用道具 举报

7

主题

97

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-24
 楼主| 发表于 2017-7-24 15:57 | 显示全部楼层
好的, 淘宝上买了一个功率测量插座,等收到了试试,如果一直高功率运行,就有问题对吧,
回复

使用道具 举报

7

主题

97

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-24
 楼主| 发表于 2017-7-25 12:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 eddiepon 于 2017-7-25 12:29 编辑

按照论坛里调节p1  p2 p3  工程模式,  晚上室外估计34度  p2模式下确实快快速把房间降到20度,但是重点来了,晚上睡觉设定25度,选择睡眠模式2,今天早上是6点多被热醒了,,,室内温度计30度,感觉空调不随室温变化来调节功率,我这属于故障么,打安装师傅电话说,只要温差大于8度就正常,但是实际使用非常不舒服,还不如老空调定频,