大棍 发表于 2017-7-22 16:31
这跟1P还是1.5P没关系。

主要是设定30度到了27度了,还四五百瓦功率,就算温度有分层,高度三米不到的 ...

你抛开了制冷量和时间的关系,还有房间的保温性能,谈这个完全没意义。

点评

说的不一回事  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:04
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-7-22 16:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
大棍 发表于 2017-7-22 16:53
设定30度,温度降到27到28度了还有四五百瓦的功率,这个是最大问题!

如果设定二十八九度的时候,温度降 ...

说明温控不行
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-7-22 16:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
zangma 发表于 2017-7-22 16:57
你抛开了制冷量和时间的关系,还有房间的保温性能,谈这个完全没意义。

最大的问题是智商问题
回复

使用道具 举报

27

主题

2771

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-13
发表于 2017-7-22 17:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
西西里狒狒 发表于 2017-7-22 16:54
1p机,20多平,四五百w,应该算是差不多了,主要还是房间太大了

设定30度,房间温度到了27到28度,还有功率四五百瓦。
四五百瓦时能效比算4(实际比4高),输出制冷量1600到2000。

换成1.5P的还不是差不多,难不成输出制冷量1600到2000的时候能效比比10大?

这个系列的空调不一定有问题,但楼主这台空调似乎不正常!
回复

使用道具 举报

27

主题

2771

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-13
发表于 2017-7-22 17:04 | 显示全部楼层
zangma 发表于 2017-7-22 16:57
你抛开了制冷量和时间的关系,还有房间的保温性能,谈这个完全没意义。

说的不一回事

回复

使用道具 举报

1

主题

105

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-1
发表于 2017-7-22 17:05 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-7-22 16:58
最大的问题是智商问题

非常同意
回复

使用道具 举报

32

主题

495

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-16
发表于 2017-7-22 17:12 | 显示全部楼层
这个贴子真是一片混乱,  楼主自己没有把房屋的具体参数和环境交待清楚, 就给了一个面积参数, 层主们都根据自己的房屋状况来判断楼主,  能出来正确的结论吗?
回复

使用道具 举报

27

主题

2771

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-13
发表于 2017-7-22 17:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
楼主关注下是否还在降温吧,再降温就歇菜了。

墙体储热会抬高点功率,随着墙凉下来,空调的功率会逐步降低的。
回复

使用道具 举报

32

主题

495

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-16
发表于 2017-7-22 17:18 | 显示全部楼层
大棍 发表于 2017-7-22 17:12
楼主关注下是否还在降温吧,再降温就歇菜了。

墙体储热会抬高点功率,随着墙凉下来,空调的功率会逐步降 ...

这个是个好办法, 如果低频不降, 还停机了的话, 就可以肯定是空调的毛病, 如果不持续降温, 低频也不降, 就是小马拉大车.
回复

使用道具 举报

4

主题

197

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
发表于 2017-7-22 17:21 | 显示全部楼层
这种情况,我老房子的格力老三级能耗也一样,白天房间晒着太阳略热,室外温度大概29到30,室内温度27,设置26度,一般空调会把温度降到24度,但是持续功率就是500左右。这种情况我估计是房屋大,屋内热源多(人多),功率自然降不下来,至于温控嘛,估计是设置温度和初始温度太接近,都会出现这个问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

138

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2017-7-22 17:22 | 显示全部楼层
这个不一定是空调有问题,楼主应该说明一下温度是在什么位置测出来的?是在出风口还是进风口,还是室内的任意一个地方,它们差异还是很大的。温度的稳定是需要一定时间的,特别是大房间,肯定需要更多的时间才能进入恒温控制阶段。
回复

使用道具 举报

4

主题

197

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
发表于 2017-7-22 17:25 | 显示全部楼层
楼主可以长时间开机试试看,我的老格力三级机,晚上七点半开始,初始温度27差点,设置26度,一般半个小时多点就能降到25度以下24度以上,之后要差不多2个多小时才会降到100w左右,这个时间里房间里只有个婴儿(热源),我的房间26平,机器是小1.5p
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2728

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
2
注册时间
2006-6-26
发表于 2017-7-22 17:38 | 显示全部楼层
还要说明一下外界温度,所在楼层,夕照情况等,我感觉1P带20几个方这个也比较勉强,能温度降下来肯定慢一些,功率下降肯定也会慢些。
回复

使用道具 举报

32

主题

495

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-16
发表于 2017-7-22 17:41 | 显示全部楼层
空调使用面积.jpg
回复

使用道具 举报

47

主题

2728

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
2
注册时间
2006-6-26
发表于 2017-7-22 17:43 | 显示全部楼层
shuye569 发表于 2017-7-22 16:10
我专门琢磨过这个,26和32和35国产的几个型号,重量大同小异,参数大同小异,网上卖家也说,是同一款。

还是有区别的,我的26机外机比35机小一些,内机估计差不多,厂家也不是傻子,都这样弄大功率的还有人买吗?可能在小房子区别不大,但是空间大差别就出来了。