抽真空疑似工人将表线接反了,大神来帮忙看一看

[复制链接]

5

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-20
发表于 2017-7-21 07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
抽真空到正压保压那一步高压阀放了一点结果表读数不动,后来查阅大神帖子,发现好像是表上两根线接反了,测的好像是真空泵的真空度,后来工人拔了走了,请问是不是接错了,还有什么补救方法吗?
350823778937488497.jpg


895731496186026900.jpg



回复

使用道具 举报

8

主题

1211

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-29
发表于 2017-7-21 10:42 | 显示全部楼层
R32靓机~
回复

使用道具 举报

1

主题

72

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-15
发表于 2017-7-21 12:48 | 显示全部楼层
是接反了 但是具体会不会有什么问题还得看其它的操作
回复

使用道具 举报

2

主题

260

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-30
发表于 2017-7-21 12:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 tjxwb1 于 2017-7-21 13:11 编辑

会爆炸,躲远点,保险买了没?
回复

使用道具 举报

11

主题

203

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-21
发表于 2017-7-24 09:37 | 显示全部楼层
接反了。。。一般没啥事。瞎用吧,我装空调的时候,安装工干脆都没有表……
回复

使用道具 举报

8

主题

229

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-6
发表于 2017-7-26 09:31 | 显示全部楼层
放心吧,真空度达到了。
只要是正压拔的管,管路里面就没什么空气和水分。
你这已经比百分之九十的用户装得还好。
回复

使用道具 举报

9

主题

299

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
发表于 2022-7-28 22:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
哈哈,我也买的这个飞越的表,我还是放冷媒后一直是负压。我人都傻了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

299

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
发表于 2022-7-28 22:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我是人脸面对表,表盘是12点钟方位。6点方位接设备空调外机三通。9点钟方位接的真空泵。我的也是一直-1,但我的估计是没有顶开三通的顶针。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

148

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2022-8-1 09:12 | 显示全部楼层
真没关系 我一开始也以为自己接反了 跟你的一样 其实是不接泵和表的情况下开真空泵 如果指针指向负度数 那就调整一下管子 其实你不调也无所谓你只要拿接外机的一头用手指头堵上 如果这个时候真空泵开始冒白烟指针变成负数就行了  