新装了台扬子2匹圆柱机,貌似是最便宜的一级能效机,机器是外机节流而且用的是电子膨胀阀,比较奇怪的是开机制冷回气管温度明显比液管低,三通阀都开始结露了二通阀还是发潮的状态,内机效果还可以,出回风温差估计有13-15度
请问各位大侠这机器出现这种情况正常吗?我感觉有几种可能,大家看看有没有道理,就当探讨下吧
1. 室温太低,22-23度,外面气温也就高个一两度,内热交吸热不充分,液体制冷剂没有完全气化(会导致压缩机液击吗?)
2. 某些原因导致电子膨胀阀开度过大,供液量过多
3. 回气管某部分扁了,导致有轻微的二次节流
4. 这机器就是这样设计的。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-5-4
QQ
发表于 2017-5-8 20:12 | 显示全部楼层
3 可能性
回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-5-4
QQ
发表于 2017-5-8 20:14 | 显示全部楼层
1:乱推断

2:你这样说,是机器坏了

3:最大可能

4:变态说法

点评

但是我看家电维修论坛上有说气管比液管凉是正常工作的状态,也有说应该反过来的,总之没有统一说法。。。  详情 回复 发表于 2017-5-8 21:08
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
 楼主| 发表于 2017-5-8 21:08 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
白熊君 发表于 2017-5-8 20:14
1:乱推断

2:你这样说,是机器坏了

但是我看家电维修论坛上有说气管比液管凉是正常工作的状态,也有说应该反过来的,总之没有统一说法。。。
回复