南昌雪军 发表于 2017-4-7 07:32
有些是不得已而为之的。在中国百分百之100%都是管子长了这样盘旋的。这部分的人,只能称为螺丝工,包 ...

谢谢雪总解答。继续请教,外机位限制的情况下,连接管长很多,怎么处理(不切管)讲究呢?谢谢
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2017-4-7 09:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 南昌雪军 于 2017-4-7 10:13 编辑
songtao0708 发表于 2017-4-7 08:04
谢谢雪总解答。继续请教,外机位限制的情况下,连接管长很多,怎么处理(不切管)讲究呢?谢谢

可以走S型嘛。或者走Z型嘛。或者7字型的盘管方式。长太多,还是别截管。截个50公分以下,或者截了太长,有多的话,可以走个盘旋方式,让连接管,有个缓冲的目的,不过,这个要计算好长帝,才能实施。截个50公分以下问题不大。

但要保证扩口的喇叭口,要和出厂的喇叭口相差不大。或者用扭力扳手,拉紧拉到我。同时保证连接管路不漏氟的顾虑。
QQ图片20170407101231.jpg
QQ图片20170407101237.jpg
QQ图片20170407101245.jpg
QQ图片20170407101256.jpg
QQ图片20170407101302.png
回复

使用道具 举报

8

主题

59

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-22
发表于 2017-4-7 18:31 | 显示全部楼层
mark
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2017-4-7 19:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2017-4-9 21:34 | 显示全部楼层

不懂英文。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2017-4-12 23:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
mantuoluo 发表于 2017-4-6 09:39
太阳能发电型空调hai尔是有,不过是48v,压机是海立特制48v,没见过有装地。我地意思是多组太阳能热水器 ...

什么回事吗,一个人都没有。
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-4-13 10:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
来看雪军大作,良心贴。。。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2017-4-13 12:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2017-4-13 10:23
来看雪军大作,良心贴。。。

谢谢哥们捧场!
回复

使用道具 举报

4

主题

151

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-8
发表于 2017-4-13 12:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
学习了。请问楼主如果两台空调外机上下装一起,就是一台装在上面,另外一台装在下面,都使用挂架装在外墙上,13楼,外机都无遮挡,安装在下面的一台会有问题吗?谢谢。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2017-4-13 21:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
volvo1989 发表于 2017-4-13 12:56
学习了。请问楼主如果两台空调外机上下装一起,就是一台装在上面,另外一台装在下面,都使用挂架装在外墙上 ...


没有很大问题。安装在下面的没事。但要注意以下两点问题:

安装在上面的时候,要把上面的那台底盘接水口,接上排水管,以免滴在下面哪台上面。或者说是滴水产生的噪音。
回复

使用道具 举报

4

主题

151

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-8
发表于 2017-4-13 22:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 volvo1989 于 2017-4-13 23:15 编辑
南昌雪军 发表于 2017-4-13 21:57
没有很大问题。安装在下面的没事。但要注意以下两点问题:

安装在上面的时候,要把上面的那台底盘接 ...

非常感谢!!
附图,刚刚我说的那个位置,新空调的位置,洞眼已经留好,五一准备上三菱电机Df12定频或者格力定频,上海地区,理想价格在4100/2999(已经跑过很多次了,确定五一做到这个价),15个平方的客厅西晒,应该够用了。
另外,我一直觉得国产品牌空调铜管接头这里没有像日系一样用塑料的保护壳罩住,时间长了会生锈,其实很简单的技术就是厂家偷懒不做!我自己淘宝上买了一个罩子套了一下,但是容易被风刮走...... 20170413_221742.jpg
20170413_221749.jpg
20170413_221940.jpg



回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2017-4-14 10:27 | 显示全部楼层
volvo1989 发表于 2017-4-13 22:46
非常感谢!!
附图,刚刚我说的那个位置,新空调的位置,洞眼已经留好,五一准备上三菱电机Df12定频或者 ...

可以,不错的想法。建议拿三菱电机DF12VD靠谱一些,毕竟有15个平面,另外还有西晒因素在里面。

如果要考虑制热,还必须2P的呢。或者三菱电机的ZHJ12等其他品牌和机型。(不 一  一 说明)

我家是三层楼房,乡下自建房,也就是123的住户式,我爸是一楼,没有空调,我自己是二楼,我用美的变频3级能效的,我弟弟是三楼顶楼,用格力幸福源35定速机,制冷还是可以。制冷剂好像还是R410的,(其实就是现在的U系列)。

回复

使用道具 举报

4

主题

151

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-8
发表于 2017-4-15 11:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2017-4-14 10:27
可以,不错的想法。建议拿三菱电机DF12VD靠谱一些,毕竟有15个平面,另外还有西晒因素在里面。

如果要 ...


非常感谢!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-5-25
发表于 2017-4-15 12:04 | 显示全部楼层
外机底部接水管这个很有用。。。我家准备近期要买三台空调叠罗汉了。。。唉。。。很想要3台三菱AH。。。南宁本地贵的要死8000一台。。。还要头疼安装人员愿不愿意帮忙叠罗汉
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2017-4-15 12:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bingqilin989 发表于 2017-4-15 12:04
外机底部接水管这个很有用。。。我家准备近期要买三台空调叠罗汉了。。。唉。。。很想要3台三菱AH。。。南 ...

只能淘宝。或者拿别的品牌
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 12:22 , Processed in 0.171013 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表