230平的大平层,东芝TCS店给我的配置是:室外主机(MINI--SMMS系列)--MAP0804HT8-C,说是日本产的。室内机:客餐厅一体(60平)0126MHY-C和0276MHY-C;主卧(32平)0274MHY-C;次卧(23平)0176MHY-C;多功能房(19)0126MHY-C。以上房间面积都是制冷面积。
想请教:1、主机配置8匹合理吗?
2、室内机的配置合理吗?还有没有其它的搭配组合?
3、室内机有日本产的,也有国产的,哪个好一些,哪个声音小一些。另外东芝的国产室内机与大金的3D气流室内机的声音相比,哪个小一些?
4、东芝明明获奖无数,但我身边的朋友都推荐大金的N系列,东芝的压缩机真是落后产品吗?
回复

使用道具 举报

2

主题

73

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-6
发表于 2017-2-21 17:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 gundasifang 于 2017-2-21 17:10 编辑

8匹侧出风外机,建议还是三菱重工海尔KX系列吧,六匹以上侧出风能能效能做的好看点的也就三菱重工/三菱重工海尔了。
回复

使用道具 举报

11

主题

1835

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2017-2-21 17:10 | 显示全部楼层
1、2.这个搭配还可以。
3.国产内机和大金差不多吧
4.推荐VRV-N很好解释,大金的销量和规模都比东芝大多了,因此大金VRV-N的产品线比东芝丰富多了。这个不仅仅是在中国这样,其实大金在日本多联机也是销量第一很多年了。而东芝最近整个集团情况都很差。
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-2-20
 楼主| 发表于 2017-2-21 22:01 | 显示全部楼层
大金的配置是:室外主机(VRV-N系列)--RQZQ10AAYN。室内机:客餐厅一体(60平)FQDP71BVC和FQDP40BVC;主卧(32平)FQDP71BVC;次卧(23平)FQDP63BVC;多功能房(19)FQDP56BVC。以上房间面积都是制冷面积。
1、大金配置的10匹外机合适吗,是不是太大了?
2、除了客餐厅以外的三个房间的室内机,是否合适,配置是不是太了?
3、超配比大于100%时,只能部分室内机同时开启?还是全部室内机开启,但是制冷或者制热效果不好?
非常感谢大家的帮助,非常感谢

点评

你这些内机,最小的也是40的,且40那台实际中必然和71那台一起开,因此实际最小运转是56的,71+40+71+63+56,总计301,配10匹外机是刚好的。但是配的外机型号我认为并不是最合适的。这种内机分布,外机用顶出风的VRV-X  详情 回复 发表于 2017-2-22 14:02
回复

使用道具 举报

2

主题

73

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-6
发表于 2017-2-22 08:47 | 显示全部楼层
侧出风大于6匹的请先看看能效,都不怎么好看。
回复

使用道具 举报

11

主题

1835

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2017-2-22 14:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2017-2-22 14:05 编辑
lg09042002 发表于 2017-2-21 22:01
大金的配置是:室外主机(VRV-N系列)--RQZQ10AAYN。室内机:客餐厅一体(60平)FQDP71BVC和FQDP40BVC;主 ...


你这些内机,最小的也是40的,且40那台实际中必然和71那台一起开,因此实际最小运转是56的,71+40+71+63+56,总计301,配10匹外机是刚好的。但是配的外机型号我认为并不是最合适的。这种内机分布,外机用顶出风的VRV-X7 RUXYQ10AB更合适,而不是RPZQ10AAVN。难道是你外机没有地方放?
超配之后可以一起开,按比例缩减制冷量
超配到30.1kw后后全开的某内机额定制冷量=28/30.1×原标称额定制冷量
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-2-20
 楼主| 发表于 2017-2-22 15:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
如果大金和东芝两种配置,钱差不多,选大金还是东芝好,为什么?

点评

先问下大金VRV-X7系列的价格再做决定。 大金的VRV-N,亮点在于三管制,但是你的几台内机全是两管制的,所以三管对你来说没有意义,没必要为这个付钱。VRV-X除了没有第三管,其他方面都是远强于VRV-N和东芝的。 如  详情 回复 发表于 2017-2-23 11:34
回复

使用道具 举报

2

主题

73

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-6
发表于 2017-2-23 08:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gundasifang 于 2017-2-23 08:07 编辑
lg09042002 发表于 2017-2-22 15:41
如果大金和东芝两种配置,钱差不多,选大金还是东芝好,为什么?

外机都不太合适,同意六楼意见。
回复

使用道具 举报

11

主题

1835

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2017-2-23 11:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
lg09042002 发表于 2017-2-22 15:41
如果大金和东芝两种配置,钱差不多,选大金还是东芝好,为什么?

先问下大金VRV-X7系列的价格再做决定。
大金的VRV-N,亮点在于三管制,但是你的几台内机全是两管制的,所以三管对你来说没有意义,没必要为这个付钱。VRV-X除了没有第三管,其他方面都是远强于VRV-N和东芝的。
如果VRV-X价格不合适或者外机没有地方放(X系列顶出风,外机比较大),那就选VRV-N。10匹的机器东芝还在用转子压缩机,这个太坑了。
大家印象中东芝挺不错的其实是3-6匹的机器,那是转子的优势区间,而东芝在这个领域深耕多年了。
回复

使用道具 举报

11

主题

1835

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2017-2-23 12:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
另外仔细看了一下,东芝这个外机能力是不够的东芝用BTU/h做冷量单位,17=50,12=36,27=80,这样的话客餐厅80+36,主卧80,次卧50,活动室36,加起来282,而8匹外机才224,这意味着一共就5台内机,就算开4台都很可能是超配的,东芝又是转子压缩机优势在中低频高频并不行还超配这么狠。用280(10匹)外机才行啊
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-2-20
 楼主| 发表于 2017-2-23 21:38 | 显示全部楼层
     TCS店的告诉我,东芝可以超到130%,他们就是按照这个算的,224*1.29=288.96

点评

...这业务理解水平太差了 大多数多联机连接和调试时可以超配到130%是对的,但是绝不能理解同时使用时可以把外机能力放大到130%来用。这个TCS店的人员显然没有正确理解这个概念。 可以超配到130%的正确用法是这样的  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:55
回复

使用道具 举报

11

主题

1835

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2017-2-23 22:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2017-2-23 23:06 编辑
lg09042002 发表于 2017-2-23 21:38
TCS店的告诉我,东芝可以超到130%,他们就是按照这个算的,224*1.29=288.96

这个理解有一些问题。
大多数多联机连接和调试时可以超配到130%是对的,但是绝不能理解同时使用时可以把外机能力放大到130%来用。
可以超配到130%的正确用法是这样的:很多时候外机连了很多内机,比如一个50匹的系统,连了30个内机,那么这些内机基本上不可能同时开,这时候超配到130%,同时开启的内机基本不会超过外机容量,可以有效降低设备初投资。
那么内机数量越少就应该越尽量不超配或者少超配。具体到你的情况,80+36+80+50+36,一共只有5个内机,如果同时开启,这时候80仅仅相当于63机,50仅仅相当于40机,36仅仅相当于28机,是非常难受的。不过有时候外机能力富余比较大,最大冷量比额定冷量大不少,那还好一些,但是8匹的侧出风外机明显不是能力富余很多的类型。
就算连5个内机也不怎么同时开,就开四个,比如80+36+80+36,这时候加起来232,竟然还是超配状态,本身东芝的转子压缩机能效优势就在中低频,制冷调教也偏向柔和,结果就是效果一般,能效还差,这是非常不合理的啊....

回复

使用道具 举报

2

主题

73

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-6
发表于 2017-2-24 08:09 | 显示全部楼层

有图有真相,东芝官方自己的数据,请对比

本帖最后由 gundasifang 于 2017-2-24 08:11 编辑

F:\QQ图片
QQ图片.png
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-2-20
 楼主| 发表于 2017-2-24 17:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
东芝顶出风,主要是smms_i系列,同样八匹的室外机比mini的八匹,要贵1.5至2万,没有性价比。痛啊