风量,风量,风量,重要的事说3遍,你压根没有风量测量,仅凭风温得出判断是不靠谱的。

如果要判断制热量,要从进风、出风、风量这三个参数去测量,否则很容易误判。很多人往往对制热量的判断停留在出风温度上而忽略了风量,而风量即便在遥控器上同意的设置,机器也会越权调整。

另外重启以后马上测量的话,机器没有恢复到平衡压力,原先积蓄的压力或者热量亦然在起作用,功率自然会显得小而热量显得多,你的测量数据自然也不准。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:36 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2017-2-13 07:25
风量,风量,风量,重要的事说3遍,你压根没有风量测量,仅凭风温得出判断是不靠谱的。

如果要判断制热 ...

被迫兄所言极是,兄也是论坛上反复不断强调风量,温度*风速  的
只是手头没设备 就粗略了 严格起来当然不行的!

上午开着东芝,对环境还是很敏感的,能很主动的降频。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 学习者在路上 于 2017-2-13 11:43 编辑

顺便记录下,东芝温度分层不知道怎么搞的,比美的强的多,
床头25 进风27(用通风功能看的) 美的至少4度到5
东芝就算27实际是27.9。也就3度多,床头的是25多。
今日低频142。为测试,否则这种情况早用不着开空调了。
目标25。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:53 | 显示全部楼层
记录:美的空调报告室外10.5
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:54 | 显示全部楼层
美的连续两天这么报告了

准与不准。。。比天气预报高多了,天气预报也就敢报3度吧
回复

使用道具 举报

1

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-19
发表于 2017-2-14 01:36 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2017-2-12 18:19
机器以多少功率运行,基本是一个查表过程,根据几个传感器参数,包括遥控器设定的参数,决定运行功率,但并 ...

内在运行规律这个和自动模式有关吗? 制热时候我一直用的最大风量,垂直方向.制冷时候用的自动风量,方向水平
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2017-2-16 16:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
今天见到了开机7个多小时后的自动风里的弱风,太小了,当然风力也像婴儿吹气,还小还小。