r32冷媒,据说零下15度出风口50度,我来说说我的测试结果。
首先,单位这台是32机,查了一下参数,32机和35机内外机尺寸和重量完全一样,其实就是没有区别,那么区别在哪里?就是一个标32,一个标35。
我之所以敢这么说,不是因为一个参数,而是这款32空调的制热功率,在室外2度左右的情况下,最大功率是1800多瓦。
开电辅,关电辅,无反应,1800多瓦很稳定,32机的最大制热功率是1200多瓦,这个1800多很有问题。
出风口温度55度左右,确实可以,我怀疑是用了两匹的压机。
那么说35的机器,和这个32的完全一样,也是用了两匹的压机。
也有一种可能,电辅始终介入,但1800的功率,似乎没电辅什么事。
这就是格力的一级变频,零下15度制热,大家说有点意思吧。
另外,坛子瘫痪8天,终于恢复了,可喜可贺。

点评

就抽了2根U型管子而已。冷媒值,有一点多少的问题。压缩机是一样的。电路板也一样。  发表于 2017-1-29 12:02
回复

使用道具 举报

13

主题

86

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-14
发表于 2017-1-13 09:01 | 显示全部楼层
坛子瘫痪8天,终于恢复了,可喜可贺
回复

使用道具 举报

6

主题

199

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-4
发表于 2017-1-13 10:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
制热不错吧,电辅热的话,是不是就和房间多一个暖风机差不多?
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2017-1-14 06:45 | 显示全部楼层
终于恢复了,祝贺。

看看铭牌,有没有电辅助,功率多少。有些空调,比如我用过的一款科龙,只要温度设置超过25度,电辅助自动打开,关都关不住。多试试看看电辅助到底有没有介入
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
 楼主| 发表于 2017-1-14 21:14 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2017-1-14 06:45
终于恢复了,祝贺。

看看铭牌,有没有电辅助,功率多少。有些空调,比如我用过的一款科龙,只要温度设置 ...

额定制热功率(W)        1260(120-1750)
电辅热(w)  1000
开机稳定后,几乎一直保持1850w,非常稳定。如果最大功率的话,偶尔是有可能,长时间保持1850w,几乎是不可能的。
从32机和35机参数完全一致看,我很怀疑他使用了两匹的压机。
回头再去测一下,比如设到22度,看开关电辅功率会不会有变化。
另外很特别的一点是它的风速设定,没有auto,高中低3档,外加一个强劲,试了强劲风,确实比高风风量更大一些。
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2017-1-15 06:39 | 显示全部楼层
我以前的35海尔机,在温度没达到设定前,比如设30度,除了化霜全天制热几乎可以跑1800W。压缩机功率余量比较大是有可能的,饭量大是好事
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

10

主题

93

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-24
发表于 2017-1-15 11:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 az6338890 于 2017-1-15 11:46 编辑

会不会是电辅热一直工作不能关,另外800w才是其他功耗
回复

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
 楼主| 发表于 2017-1-15 11:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
az6338890 发表于 2017-1-15 11:45
会不会是电辅热一直工作不能关,另外800w才是其他功耗

800w不可能的,最少也得有个一千多。
回复

使用道具 举报

8

主题

1088

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-31
发表于 2017-1-15 12:42 | 显示全部楼层
格x变频35滴压机排量大概是10以内,1800w功率2度干到出风55度这个很正常,如果零下15度能功率1800w大风风量下干到出风50度那才叫能力
回复

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
 楼主| 发表于 2017-1-15 18:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
mantuoluo 发表于 2017-1-15 12:42
格x变频35滴压机排量大概是10以内,1800w功率2度干到出风55度这个很正常,如果零下15度能功率1800w大风风量 ...

那有没有用2匹压机的可能?

点评

不是2匹。用的是10.2cc的单转子压缩机。格力2匹用的是14.1cc的单转子压缩机。  详情 回复 发表于 2019-11-16 22:46
回复

使用道具 举报

13

主题

86

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-14
发表于 2017-1-15 20:42 | 显示全部楼层
制热如何啊????
回复

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
 楼主| 发表于 2017-1-16 21:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
yfdream 发表于 2017-1-15 20:42
制热如何啊????

还可以吧,50多度,你想想1850w,很厉害了,出风口温度没理由不高的。
回复

使用道具 举报

1

主题

147

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-5-14
发表于 2017-1-28 23:49 | 显示全部楼层
日立的3p风管机,制热也就是这功率,大约2000W这样子
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2017-6-30 23:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
fly9901 发表于 2017-1-28 23:49
日立的3p风管机,制热也就是这功率,大约2000W这样子

你日立三匹风管机制热效果如何?
回复

使用道具 举报

1

主题

147

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-5-14
发表于 2017-8-23 23:47 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2017-6-30 23:23
你日立三匹风管机制热效果如何?

还可以,过一会儿家里就暖和了
回复

使用道具 举报