请教空调管瘪会不会电功率变大? 管子有没有扁掉能不能从空调最大功率上看出问题? 我的一台松下空调说明书标称最大制热功率1800w, 用北电专用版测试最大功率2000w左右,并且在功率700左右运行时内机外管道处有明显的节流声,会不会是管道瘪掉了?
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-1-4 11:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
定频机肯定能,变频机就不一定了,我的三电ye18是1900w以上有明显的气流声,小功率没有,也不知道是不是瘪管
回复

使用道具 举报

0

主题

487

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-9
发表于 2017-1-4 12:38 | 显示全部楼层
我觉得会产生噪音吧, 这个比较注重我。。。。如果实在有点敏感的,建议开年之后再去更换一条新的。 可以网上买的, 价格没有实地 80 rmb /m 贵
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2017-1-4 19:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我们从管路变窄来分析。
管路变窄后,流速加快,会产生摩擦噪声,同时,由于增加了流体阻力。
粗管瘪,制冷时,吸气阻力变大,造成低压降低,吸气比体积下降,压缩机排气升高,电机冷却变差,功率增加;制热时,排气阻力变大,同样功率增加。
细管瘪,制冷时,供液量降低,产生闪蒸,气流噪声和整机压比变大,能效变差;制热时,冷凝压力变高。
总体来说,不是折瘪,问题到没有那么突出,折瘪就麻烦了。轻微变形(椭圆),忽略不计

点评

风噪大会不会是因为内外机连接管瘪了呢?  详情 回复 发表于 2017-1-17 21:05
风噪大会不会是因为内外机连接管瘪了呢?  发表于 2017-1-17 21:05
很专业的分析,赞!  详情 回复 发表于 2017-1-14 06:46
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-1-4 21:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
那你说我的电机ye18高频气流声到底能是什么原因呢,开始是靠外机部份有几个瘪,已经剪掉了,但是气流声还有,其余管道看起来不象有瘪,而低频时候就安静得很
回复

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-12-24
 楼主| 发表于 2017-1-4 21:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2017-1-4 19:37
我们从管路变窄来分析。
管路变窄后,流速加快,会产生摩擦噪声,同时,由于增加了流体阻力。
粗管瘪,制 ...

感谢隐士的详细解答。再请问说明书标称最大制热功率1800w,实测2000w左右,是不是在正常范围内呢?管路瘪的可能性大不?  安装师傅是先包好管再穿管安装的,外观无法判断是否瘪掉。

点评

最大功率看外机铭牌,说明书不标这个的。说明书标的是标准环境下的  发表于 2017-1-12 22:12
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2017-1-14 06:46 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2017-1-4 19:37
我们从管路变窄来分析。
管路变窄后,流速加快,会产生摩擦噪声,同时,由于增加了流体阻力。
粗管瘪,制 ...

很专业的分析,赞!
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-12-24
 楼主| 发表于 2017-1-14 12:13 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2017-1-4 19:37
我们从管路变窄来分析。
管路变窄后,流速加快,会产生摩擦噪声,同时,由于增加了流体阻力。
粗管瘪,制 ...

外机标称最大功率1760瓦。整机测量功率到达2000瓦左右,正常吗?
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2017-1-14 12:19 | 显示全部楼层
超出标称最大功率是很常见的,只要别太多就无须担心
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2017-1-14 14:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
如果含电加热,就要把电加热的加上
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2017-1-14 14:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
外机铭牌最大功率和电流,用于室内外机连接配线参考。那个是全部测试工况下的最大功率值,再乘1.1/1.2。
回复

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-12-24
 楼主| 发表于 2017-1-15 09:28 | 显示全部楼层
感谢各位兄弟的解答
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2017-1-17 21:05 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2017-1-4 19:37
我们从管路变窄来分析。
管路变窄后,流速加快,会产生摩擦噪声,同时,由于增加了流体阻力。
粗管瘪,制 ...

风噪大会不会是因为内外机连接管瘪了呢?

点评

风噪就是风噪,和系统没联系。除非风机停了还有声音,才是  发表于 2017-1-20 13:21