[空调] 两台新买富士通出风口温度不同

[复制链接]

1

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-9
发表于 2016-12-30 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 day31 于 2016-12-30 00:18 编辑

请教 新买了两台富士通  一台1.5匹3级能效变频  一台3匹2级能效变频  都是挂机 今天夜里测试制热  反而3匹变频出风口温度偏低。 我都用的最大风量最高温度测试的。  1.5匹是我盯着抽真空的,3匹我不知道抽没抽真空,当时疏忽了,会跟这个有关么?
回复

使用道具 举报

0

主题

534

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2015-1-29
发表于 2016-12-30 06:10 | 显示全部楼层
多数有关。
回复

使用道具 举报

10

主题

112

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-11-5
发表于 2016-12-30 10:18 | 显示全部楼层
出口温度你怎么测量的啊
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-9
 楼主| 发表于 2016-12-30 15:18 | 显示全部楼层
我用手感觉的  就能明显有差别
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-9
 楼主| 发表于 2016-12-30 15:18 | 显示全部楼层
是不是制热量大的空调出风口温度就应该高于制热量小的空调呢
回复

使用道具 举报

5

主题

46

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-12-23
发表于 2016-12-30 15:45 | 显示全部楼层
day31 发表于 2016-12-30 15:18
是不是制热量大的空调出风口温度就应该高于制热量小的空调呢

我也是新手哈。我的理解是。室外同样温度的话。制热能力越好。出风口温度越高~室外温度在正常区间应该影响不大吧。除非是我们东北这边~
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-9
 楼主| 发表于 2016-12-30 22:08 | 显示全部楼层
难道真的是安装工没给我抽真空?
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-12-30 22:38 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
简单,拿制冷量和风量除一下得出冷风比,看两台机器这个比值差多少。虽说是机房空调指标,还是很合适的