用了10年的大清快一拖二开始罢工了
25内机故障代码02,07,1C
40内机故障代码02,1C
请问大神,如何维修?
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2018-5-18 16:43 | 显示全部楼层
NETPOT 发表于 2018-5-18 15:30
用了10年的大清快一拖二开始罢工了
25内机故障代码02,07,1C
40内机故障代码02,1C

25机内机是否正常运行过,测量接线端子之间是否有直流电压信号返回,没有就是外机主板,有信号返回的话,就是内机主板电路问题。把25的内机板子拆下来。

1:检查外机的压缩机温度传感器是否脱落(脱落了,插上压缩机排气口的一个铜卡扣上,或者用万用表测传感器是否有阻值,是否开路)

2:让师傅接压力表,确认是否有制冷剂。(没有就加制冷剂)




回复

使用道具 举报

0

主题

1310

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2018-5-18 22:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
咋删了呢
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2018-5-19 00:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
6191 发表于 2018-5-18 22:56
咋删了呢

早点休息
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
发表于 2018-5-25 21:06 | 显示全部楼层
用了10年的大清快奇怪问题,制热制冷正常,就是制冷变慢,出口风的温度都13、14度,室内温度就是下不来。要好长时间,好像风量也调不大,是不是变频功率一直在低频率?
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2018-5-26 09:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
hydt23 发表于 2018-5-25 21:06
用了10年的大清快奇怪问题,制热制冷正常,就是制冷变慢,出口风的温度都13、14度,室内温度就是下不来。要 ...

传感器电路有问题。限频了!
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2018-5-26 09:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
NETPOT 发表于 2018-5-18 15:30
用了10年的大清快一拖二开始罢工了
25内机故障代码02,07,1C
40内机故障代码02,1C

发过来,外机主板!

江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷街F430号

15070005502

忍者神机收  或者写雪军
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
发表于 2018-5-26 21:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2018-5-26 22:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wbc1998 发表于 2018-5-26 21:53
fghfghfghfgh

什么?_?
Screenshot_2018-05-26-21-45-15-32.png
Screenshot_2018-05-26-21-45-08-92.png
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
发表于 2018-5-28 09:19 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2018-5-26 09:53
传感器电路有问题。限频了!

传感器线路是在室内机上,还是室外机上?
还有一拖二,有一台室内机的风速调不大,但遥控有响应,是什么问题,是室内机的问题?
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2018-5-28 11:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
hydt23 发表于 2018-5-28 09:19
传感器线路是在室内机上,还是室外机上?
还有一拖二,有一台室内机的风速调不大,但遥控有响应,是什么 ...

内机问题。
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2018-5-28 11:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
hydt23 发表于 2018-5-28 09:19
传感器线路是在室内机上,还是室外机上?
还有一拖二,有一台室内机的风速调不大,但遥控有响应,是什么 ...

内机主板。或者传感器。和电机不搭架。
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-12
发表于 2018-5-30 00:55 | 显示全部楼层
刚刚突然停电,然后就不能使用了。请问是什么原因?

开通电源,遥控器开机,过一段时间內机的定时和运行等闪烁,无法制冷了。
外机通电后能听到电流声,遥控开机外机的风扇不转。

一拖二机型,2008年安装,基本除了几次漏水和一台的空清失效外其它都正常。
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2018-5-30 00:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
luodi 发表于 2018-5-30 00:55
刚刚突然停电,然后就不能使用了。请问是什么原因?

开通电源,遥控器开机,过一段时间內机的定时和运行 ...


诊断故障代码。应该是外机主板坏了。

加我QQ。

回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-12
发表于 2018-5-30 01:39 | 显示全部楼层
QQ是多少?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-29 22:57 , Processed in 0.196905 second(s), 34 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表