装了XE9,天气不冷不热,简单测试了一下制热制冷,发现几个问题
1、室外17度,室内19度不到条件下,开20度制冷,也能启动制冷。一直到约16度停机,进风口16度,风吹到地方15度左右。停机后约3分钟又开机。重复刚才的循环。要是夏天,也会这样吗?设置27度,制冷到23-24度?
2、有两台机器接了管,一个接了8米,定为A机,一个接了2米,定为B机。没有接管的定为C机,A在18平米的房间,BC机在10平米的房间。制冷测试下来,C机最低功率可以到160w,停机后再启动,也是到170w后往下降到160w左右。A机会一直升到300w,掉到280w左右就停机了,不往下降。B机有点类似,最低到190w左右,然后停机,再开机,会上升到240w后往下降到190w,停机。A机加了雪种,B机没有加。
3、制热测试,30度,强风,几台机子都是最高去到780w左右,进出风口温差都在21度左右。制热还没有测试低频能去到多少。噪音比较大,静音声音也有点大,风量还比较大,小房间用其实不大适合。
抽真空机都起码抽了20分钟以上,长管的机子抽了40多分钟,保压测试做了一两分钟。机子加了管,会影响低频功率?现在有问题的都是两台加了管的。后悔没有先在京东买一台装了试一下,以为这么贵的机器,安装规范就没啥问题的吧。如果知道装下来这个样子,还不如上个UE或者格力润享算了。
补充内容 (2016-12-2 10:30):
重新测试了。A机基本正常,制冷低频可以去到170w维持稳定。但是B机还是那样。请问是否要补加冷媒?试了一下XE18,客厅面积40平米室外温度18,室内20度,强制冷半小时,室内离空调送风最远端(大概8米)的温度16.8度
补充内容 (2016-12-2 10:34):
B详细测试一下了,开30度制暖,最强风,进出风口温差20度,比其他房间的XE9差了1度。低频偶尔能下到170,很快停机,重启后,也是到230w左右,然后降频到190w,持续到停机。 |
|