家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2430|回复: 3

[空调] YE18VA移机后,冷媒噪音变大,能是什么原因,心理作用?

[复制链接]

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-11-24 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
前面发过的帖子,移机后放光冷媒重新抽真空,定量加冷媒,最近天冷开启制热,发觉管路里的冷媒噪音比以前大,是那种高频的嘶嘶声,不是流水的哗哗声.

以前是背出管,现在是左出管,明管部分有20多厘米(影响大吗?)
重装的时候气管折瘪了几点,后基本都用老虎钳子捏回来了,当然还是有点瘪(影响大吗?)

以前制热刚启动时候也有冷媒的声音,但是等吹风后就基本听不见了,现在是吹风以后还能听得见.
要么就是心理作用,总觉得移机的没有新装的好?

回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-12-2 13:33 | 显示全部楼层
原因找到了,就是管子瘪的问题.
今天收氟后将瘪管部分全部剪掉,然后重做了喇叭口,抽真空后重新运行制热,噪音明显减小了,基本恢复到移机以前的状态.
IMAG1259.jpg
IMAG1260.jpg
回复

使用道具 举报

7

主题

291

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-29
发表于 2016-12-3 10:06 | 显示全部楼层
我的也有丝丝的声音,内机听着有一点点,外机比较明显。声音大多出现在开机、停机阶段,也许升降频时也会有,但是稳定运行时一点声音都没有。请问你那个之前也是这种现象吗,会不会是我的管子也瘪了,用的是背出管方式。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-12-3 12:11 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
dylanhai 发表于 2016-12-3 10:06
我的也有丝丝的声音,内机听着有一点点,外机比较明显。声音大多出现在开机、停机阶段,也许升降频时也会有 ...

稳定运行时没有声音就对了,我在移机前也是刚开机和升降频有声音,稳定运行后没有,瘪管后是一直有声音,剪管后和移机前基本一样了。