1.排空
排空操作时,拧开2通阀,但是是极小的拧开不能出现喷射状,手感不好喷射出现马上拧小,只要听到声音就行了,整个过程可能持续比较长时间,可能需要半个小时候多,然后继续拧大,不要出现喷射,继续等,到最后声音很小了继续拧大,直到后面没有声音了,然后开始打开三通阀,同样操作,三通阀可能油比较多,注意尽量少损失,当2个口都是最大状态,休息3分钟。
2.抽真空
有条件的维修师傅可以用毛细管自己做一个东西,一头连接2通,一头连接三通,还有一头连接真空泵,
希望抽真空时间45-60分钟以上,没有表的听声音,并在23通上放置泡沫看有没有泄露,真空结束后
拧紧23通阀门
3.加注
加注操作时,希望有条件的尽量在室内进行,原先的阀门上的都拧下来用冷媒冲一下(让未真空的管路里有冷媒空气就不会进去),出气后关闭冷媒罐阀门,冷媒罐倒置于电子秤上连接好毛细管设备,看重量,自己倒算或者清零操作,打开冷媒罐阀门,期间注意外界不要影响到充填装置,到最后开始逐步减小阀门开度,如果开始就不好冲进去证明真空不好,哪里漏了,冲完关闭冷媒罐阀门,关闭23通阀门,如果只能从3通维修阀冲入,那么注意冲注前的密封需要检查可能比较慢,个人建议装修师傅备好毛细管装置,单头或双头的,这样比较精确。正负差个20克一般问题不大。
如果直接用那种粗的塑料皮冷媒管冲,注意留点余量,因为气液不清,管路比较粗
反正就是这个意思,看意思,理解一下,理解了就好了。不是什么神秘和高大上的东西。
|
|