[空调] 正安装空调,抽了10分多点了,还不到-0.1,接近-0.1的三分之一处。一直下去得很慢。

[复制链接]

15

主题

713

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-16
发表于 2016-11-13 21:06 | 显示全部楼层
shuye569 发表于 2016-11-13 19:25
保压的问题说明书上说不能回落超过0.005个气压,恐怕一般的压力表都看不出来吧。

今天正好还和一个大师聊到,用水银压差计,要么像j版一样上电子压力表
回复

使用道具 举报

30

主题

157

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-20
发表于 2016-11-24 10:04 | 显示全部楼层
cxfwzh 发表于 2016-11-13 08:37
我写过一个,从我主题里找吧

看签名图片看了半天  原来自动停车是这样的
回复

使用道具 举报

6

主题

25

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-17
发表于 2017-6-16 22:58 | 显示全部楼层
cxfwzh 发表于 2016-11-13 07:23
我之前的帖子写过,这些安装工真是农民工水平。。。不过也没办法,卖命的活有人敢干就不错了。

抽真空 ...

婷婷大神,前几天装了台三菱空调,抽真空时候,一直不到-0.1,也是接近-0.1,安装工拍了拍压力表,就差不多到-0.1了,后来到正压保压时候,安装工开的不是1/4圈,是开了一半了,我赶紧让他关,他关好之后,保压时间内,压力表一直缓慢的往上升,是什么情况呢?我以为他没关牢阀门,然后我自己用扳手还确定了,确实也是关紧了,但是怎么会压力表一直缓慢往上升呢?
还有2台空调,我没让他装,从新找了安装师傅,这个师傅,泵和水平仪买了没多长时间,但是就是表也是没在0处,郁闷了,想着自己买个表,推荐个表的品牌把,有必要买个油式的吗?淘宝看了看,貌似20多块,这样的可以吗?
回复

使用道具 举报

6

主题

421

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-9-14
QQ
发表于 2017-6-17 01:06 | 显示全部楼层
看你们看得我都很纠结,R410a的空调被负压拔管了现在想要求他们重新来一次,但他们的装备看着就触目惊心……那个表都烂了,指针随着表的扭动都会动。看你们甚至自己买装备让他们抽,装个空调这么累,唉。
回复

使用道具 举报

6

主题

25

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-17
发表于 2017-6-17 15:34 | 显示全部楼层
cxfwzh 发表于 2017-6-17 13:28
安装工的工具和设备基本都不可信,我的经验来看就是他们的设备漏气,所以我自己买了压力表和管子,自己去 ...

那个正压保压时候,三通阀确实是关紧了的,怎么压力表缓慢的往上升呢?这是什么状况呢?
另外安装这个三菱之前,是装了台格力,本身插线板他们都不带,我自己家的那个接触不良,我再三跟他说,先别抽真空,我下楼借一个,没想到去借的功夫,他们就抽上了,也不知道发生了什么情况,后来又换的插线板从新抽,又是给烟,又是给水的,还管饭,就是不听话,最后把我买的不锈钢螺丝都顺便带走了,还是格力售后的安装工,也是无语了
另外你买的压力表链接可以发个吗?剩下2台,我看只有自己买东西了