原帖由 zx8781 于 2010-8-2 22:44 发表
新装50gw/03RDC13
制冷效果很差 室内机蒸发器下部结霜严重 室外机细管冻冰 钳形表测电流六安培左右 铭牌标称7.1A  室温28摄氏度 设定16度 最大风速  出风16摄氏度
联系售后 第二天加氟 据说压力到0.45Mpa    室温2 ...

1、你说的情况就是缺少制冷剂的问题;
2、室外温度32度左右的条件下,F22的低压是0.45Mpa   左右,电流的标称是实验室的标准工况值,实际上用户家的电源和空调负载会有差距。供参考。
3、空调并不是说打到16度出风是16度的。挂机空调运行是出回风温度差为12度以上正常。

请学习此贴首页的空调普及知识

[ 本帖最后由 凌海 于 2010-8-3 22:01 编辑 ]
山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,唯吾德馨。QQ:188699939 www.whlinghai.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

513

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-15
发表于 2010-8-3 22:46 | 显示全部楼层
网购的北电专业版今天到货 测试家里的50GW/03V-S2与50gw/03RDC13
电流分别为6.4A与7.5A   室温28度左右 空调设置最大风 16摄氏度  出风温度分别为八九度与十一二度
不知这两款的压机与控制部分是否相同 虽然内外机重量都一样
263whw  296wt
海尔 35GW/01ca
50gw/03V-S2
XQB60-H640U
PT50818  42ZV650C
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

280

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2004-4-3
发表于 2010-8-4 16:35 | 显示全部楼层
MS楼主是武汉滴,麻烦PM50、35、25机器各一,都要变频
回复 支持 反对

使用道具 举报

小梨沐沐 该用户已被删除
发表于 2010-8-5 14:35 | 显示全部楼层
超值强帖,帮你顶,^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

289

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-3-14
QQ
发表于 2010-8-6 18:12 | 显示全部楼层
原帖由 wangyi_ggy 于 2010-8-4 16:35 发表
MS楼主是武汉滴,麻烦PM50、35、25机器各一,都要变频
是啊,楼主的生意可以做外地的吗?楼主这么热情解答大家的问题,有机会一定要支持一下楼主的生意啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2010-8-14 10:37 | 显示全部楼层
关于变频空调是否停机?
关于变频空调会不会停机问题,首先需要了解空调为什么停机?停机有什么作用?在使用空调时,可以设定一个希望达到的室内温度(设定温度),希望空调将实际温度降到该温度;
因此在设计空调时,根据使用要求,设计的空调运行条件是:当空调检测到室内温度低于设定温度1度时,就停机,避免空调将室内温度降的太低;而当室内温度高于室内设定温度1度时。空调自动开机,避免室内温度升高。
从空调原理可以看出,空调的停机是由于室内温度降低引起的,空调的开机是室内温度升高造成的;室内温度降低是空调运行的结果,而室内温度升高是由于室内的人体发热、电器发热、燃烧发热、门窗漏热、墙壁漏热、通风漏热等等原因造成的;如果室内散热与空调制冷达到平衡状态,那么空调就会持续运转,房间温度不升也不降;
对于变频空调的不停机说法,实际上就是这种情况:空调提供的冷量与室内需要的冷量平衡时,空调不停机,当房间保温效果好时,空调提供的冷量大于室内散失的热量,随着室内温度的下降,空调就会停机。对于不停机的变频空调只有两种情况:一是房间保温差散热大,空调提供的冷量与散热持平,二是房间保温好散热小,但是空调消耗了功率提供的冷量也很小,与散热持平。
因此空调的停机与否并不能说明是否是变频机,关键是由空调与房间的实际使用状态决定。
山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,唯吾德馨。QQ:188699939 www.whlinghai.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2010-8-14 10:39 | 显示全部楼层
HAIER变频空调设定调试的检查程序
额定制冷
a.G码进入条件:制冷高风,设定16℃,温度“-”键和设定键同时按,回响2声进入
b.进入后按如下程序进行:
进入额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
c.退出条件:接收到遥控信号退出额定运转,进入遥控设定状态。
②中间能力制冷:
a.G码进入条件:制冷高风,设定16℃,7秒内连续按睡眠键4下,回响5声进入
b.进入后按如下程序进行:进入中间能力额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
进入额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
c.退出条件:接收到遥控信号退出额定运转,进入遥控设定状态。
③最小能力制冷:
a.G码进入条件:遥控制冷高风,设定16℃,7秒内连续按睡眠键8下,回响7声进入
b.进入后按如下程序进行:进入最小能力额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
进入额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
c.退出条件:接收到遥控信号退出额定运转,进入遥控设定状态。

④额定制热:
a.G码进入条件:遥控制热高风,设定30℃,温度“+”键和设定键同时按,回响2声进入
b.进入后按如下程序进行:
进入额定频率运转;面板显示制热;通讯中有额定指示。
c.退出条件:接收到遥控信号,进入遥控设定状态。
⑤中间能力制热:
a.G码进入条件:遥控制热高风,设定30℃,7秒内连续按睡眠键4下,回响5声进入
b.进入后如下程序进行:进入中间能力额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
进入额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
c.退出条件:接收到遥控信号退出额定运转,进入遥控设定状态。
⑥最小能力制热:
a.G码进入条件:遥控制热高风,设定30℃,7秒内连续按睡眠键8下,回响7声进入
b.进入后按如下程序进行:进入最小能力额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
进入额定频率运转;面板显示制热;通讯中有额定指示。
c.退出条件:接收到遥控信号退出额定运转,进入遥控设定状态。

[ 本帖最后由 凌海 于 2010-8-14 10:42 编辑 ]
山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,唯吾德馨。QQ:188699939 www.whlinghai.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

7090

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
发表于 2010-8-23 19:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

29

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-27
QQ
发表于 2010-9-1 16:33 | 显示全部楼层
在看完这帖子以后,我立即动手回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

gt4141 该用户已被删除
发表于 2011-2-9 22:29 | 显示全部楼层
请问海尔KFR-72LW/01B(R2DBPQXFC)-S1 这款空调如何 ?有定频 、 2P的吗  海尔官网上咋查不到来
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:07 | 显示全部楼层
KFRD-72LW/UC(F)-S2是定频,3匹
山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,唯吾德馨。QQ:188699939 www.whlinghai.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

240

主题

1万

帖子

95

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-19
发表于 2011-4-21 09:14 | 显示全部楼层
好久不见,凌大侠。
改革太难,不如推到重建。修修补补,不如打到重来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:24 | 显示全部楼层
三菱重工海尔2011年全新高能效机器介绍
新高能效3匹家庭柜机---------------------RFD72WGAR          零售标价    8980
新高能效大3匹办公柜机------------------LF75WG                                           9100
                                                                  RF75WG                                           9300
                                                                  RFD75WG                                       9625
新高能效4匹柜机(220V)        RFD10WGARK                                11110

新高能效5匹柜机(380V)        LF12WGAR,     RF12WGAR,     RFD12WGAR,   

新高能效机房基站3匹柜机(380V)  LF75WGT,      RF75WGT,   RFD75WGT,

新高能效机房基站5匹柜机(380V)  LF13WG,      RF13WG,      RFD13WG,

75系列,13系列嵌入机器
67,75,10,13,16,25系列风管机器
25,35,50,71家庭低静压风管机器

需要技术资料咨询
山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,唯吾德馨。QQ:188699939 www.whlinghai.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-11
QQ
发表于 2011-4-25 12:37 | 显示全部楼层
看帖学习,回帖友情!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

319

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-4
发表于 2011-4-28 21:25 | 显示全部楼层
想不到RFD72WGAR还在生产.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-7 01:31 , Processed in 0.163860 second(s), 28 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表