[空调] 被迫兄,隐士兄,JYBABE兄等各位大仁兄请进

[复制链接]

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-10-17 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
26机器  标称最高功率1520  多次测试实际都是到1309(极限出现过1330只一次)  前后就开始降频了   

MD这机器特点都是  刚启动时先去最高溜达逛一下降频,测试环境,机器显示外温14.6(天气预报12)  室内起步进风口23   25都有过  目标设置30度最高


开窗户也试了一次   都是很规律的1309附近  降频


记得被迫兄以前提过,功率过大是因为参入空气

现在最高功率不够是可能因为什么原因,机器的还是别的?

谢谢!!!


回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-10-17 10:20 | 显示全部楼层
制热吗?
这个天制热不可能全功率运行的。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:36 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-10-17 10:20
制热吗?
这个天制热不可能全功率运行的。

JY兄好,

是制热  谢谢!

刚才再次测试       测试条件外温比早上高    18.9度     确实发现升功率速度上缓慢些  最高功率上降低到1100多

看来是您说的原理。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:50 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-10-17 10:20
制热吗?
这个天制热不可能全功率运行的。

MD的特点是  开机大约5分钟内  要去最高频溜达一次    别的机器大致也是这个逻辑吧?
回复

使用道具 举报

11

主题

1835

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-17 12:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2016-10-17 12:26 编辑
学习者在路上 发表于 2016-10-17 10:50
MD的特点是  开机大约5分钟内  要去最高频溜达一次    别的机器大致也是这个逻辑吧?


我家的海尔最热天制冷的时候是这样
2605SDA21A,一般顺序是开机-额定-最大(1200W左右)-900W左右(此时等于同型号35机我猜,因为26和35压机和内外机尺寸都一样),然后过一会额定,最后最低350-400W。
低频下不来是一定的,不过这货装在南阳台改成的玻璃房里,房间阳光直射保温奇差,低频反倒没啥用了
不过顺便开发了新玩法,南阳台其实和一个卧室用推拉落地玻璃门是联通的,卧室里面是海尔的一个中央空调28内机.上次我测试发现海尔的中央空调单开一个内机悲剧,现在发现睡觉的时候把阳台门推拉门一开,开阳台的这个分体26带两个房间,效果奇好
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-10-17 12:56 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2016-10-17 12:23
我家的海尔最热天制冷的时候是这样
2605SDA21A,一般顺序是开机-额定-最大(1200W左右)-900W左右(此 ...

哥们 有的时候确实是这样,

现在刚入冬   和刚离开冬天的初春   低频下不去   但是过11-4月末之间   尤其夜间制热  倒是不停机   一般根据需求在500-700瓦之间晃荡

像你家玻璃房子里  定频 要是算计好了  恰当了  气候又前后  中期变化不大  都可以。

很多时候是有些个性的化的所得

其实就说大家的客厅  如果算计好功率  当然非常精确的难度也大   定频反而好过变频

像我家的变频  除了开机那会  其他所有时间 挂机就是一个500瓦定频   不管天热 天冷   他只用定频的方式来调节

回复

使用道具 举报

11

主题

1835

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-17 15:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
学习者在路上 发表于 2016-10-17 12:56
哥们 有的时候确实是这样,

现在刚入冬   和刚离开冬天的初春   低频下不去   但是过11-4月末之间   尤 ...

我家阳台上的情况定频当然可以啊,要是新机器我肯定也买定频了 。选个定频能平吹不会直接吹到人的机器就可以了。
用变频最关键的原因的是这个一级变频机是老房子移机过来的不用白不用
我家的空调组合现在很奇特,160的中央空调+分体机1+分体机2,分体机1在主卧,分体机2在这个阳台上。
本来两个分体都是移机过来的,前一段时间新小区供电公司频繁停电,更换设备时操作失误零地接反把380V的电压接到了220V线路里烧了正在开着的分体机1,经过协商交涉供电公司同意免费赔新的,但是要求同品牌。我就把分体机1由被烧坏的35GW/02PAQ22换成了35GW/13BAA21A。这个新换的还没怎么开过,过一段时间天气更冷了可以试试。
话说我现在在考虑拆下来的PAQ22怎么办,外机是好的,就内风机和内机板坏了,这俩我还都找到卖备件的了,不知道我自行修好强行装厨房可行不可行

回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-10-17 16:34 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2016-10-17 15:45
我家阳台上的情况定频当然可以啊,要是新机器我肯定也买定频了 。选个定频能平吹不会直接吹到人的机器就 ...

既然成本为零 东西却远远大于收旧空调给的价格 配件即便不能保证原厂 我觉得都值得一试
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-10-17 17:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
开机,都是额定目标频率和开度,内机铭牌的最大功率7°/6°时最高频率点下的功率。现在这个环温,很快就降频保护了,不光是压缩机扛不住还有变频模块温度也高
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-10-17 18:05 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2016-10-17 17:00
开机,都是额定目标频率和开度,内机铭牌的最大功率7°/6°时最高频率点下的功率。现在这个环温,很快就降 ...

隐士兄果然行内
您这个7和6指的是环境温度?
意思是环境温度低于6度 7度   才可以出现最大功率?


另 同样系列MD空调,1P凌晨环温12时。上1309。  而1.5 保护并不按比例。 而是1000多点就开始降频

降低后平台功率 35 机450瓦。而26 550瓦。   26机器的卧室12.87平,保温更好。  35 的房间14.45平,东墙冷大山、无苯板保温、砖墙40厘米厚。

感觉虽然同属MD同一系列机型,26能力不如35机器,简单以变频机看,两机最低功率能效比等都相等,只有2器不同,这是为什么? 难道厂家还有什么秘密?!

回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-10-17 18:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
不是低于,是国标要求室外环境干球温度在7度,湿球温度在6度时,可以测试出的最大功率。外机铭牌标识的是在最大制热工况下跑出的最大功率和最大电流,目的是用于外机配线,不是给你测的,你也测不到这么高。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-10-17 18:36 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2016-10-17 18:13
不是低于,是国标要求室外环境干球温度在7度,湿球温度在6度时,可以测试出的最大功率。外机铭牌标识的是在 ...

隐士兄:以去年  我测试2个1.5P  35挂机    都在开机一会冲上最高频率  基本上差距都不大    就是变频机  最大频率  对应的功率

比如:  36机----1780瓦   前几天天气冷于这几天  我在晚上好像还录得过  最高功率1780附近
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-10-17 18:37 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2016-10-17 18:13
不是低于,是国标要求室外环境干球温度在7度,湿球温度在6度时,可以测试出的最大功率。外机铭牌标识的是在 ...

隐士兄:咱论坛上  以前不是也常有人问这个问题吗

好像被迫兄还回答过:一旦冷媒中参入空气  功率就可以能超过标称最高频率对应的功率   

点评

嗯,前提是大量空气进入,比如完全没抽空,拧死管子就开阀的状态  发表于 2016-10-17 22:46
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-10-18 02:25 | 显示全部楼层
外温 10-10.4。室内已运行了半晚空调。 进风口温度30.2。
启动空调。起步即700稍多 看到的733吧
4分钟左右就到达1503瓦功率

结论----基本可确定环境温度决定最大功率

感谢前几楼JY兄。隐士兄等兄台之正确指教


目前这台空调,除了外机器修正加橡胶垫后。 仍然略微外倾。
水平仪气泡进入外圈
别的没什么可测的了。能力感觉不是1.5P的比例下降。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-10-18 02:27 | 显示全部楼层
内机水平已修至几乎完美