背景:北京今年搞煤改电,工厂燃煤锅炉一律不让烧,冬季取暖成了大问题
情况:两个车间5000平,高8米彩钢厂房,保温还可以,供电变压器250kva,工厂正常生产供电需要 100kw--150kw,北京冬季,夜晚最低气温约 -15到-19,白天-5,持续一个月。整个采暖季四个月,因为明年即将搬入新厂房(在建),所以要求锅炉拆除后,2016年采暖方案尽可能便宜(只用一冬)。
要求,最冷时厂房内温度5,6度即可 保证产品不被冻坏,天亮气温回升,厂房温度能到12度(大概)。
方案:由于正常生产活动需要电力150kw(注意不是kva),对于250kva的台变已经余量不多,所以打算采用,20台 3匹 立柜空调
计算如下, 3匹空调额定制热 8200w * 20台= 164kw,
平米采暖功率 164kw/5000平 = 32w/m2
20台空调制热消耗 20* 2600w= 52kw (不计算电辅热)
考虑冬季极寒时段制热效率降低一半,所以最冷时,平米功率大概 15w/m2
费用计算, 20台空调*6000rmb= 12w
电费约 12w
搬家后20台空调半价处理 回收6w
问题:
- 方案可行性
- 如上计算未计入电辅热,如果20台空调电辅热同时开启,这时取暖总功耗就要超过100kw,很可能台变过载影响正常生产,能否拆除电辅热?拆除电辅热对压缩机制热有无影响?
- 请推荐制热好的空调,看到什么 双极 双转子, 还有什么什么的技术,都不是太了解
- 或者推荐别的采暖方式
|
|