看了好多帖子,都说定量加液抽真空,必须开启电子膨胀阀,否则会有一段的空气被膨胀阀阻挡,抽不出来.
于是手绘了一张图片,根据原理,将气阀和液阀都打开抽真空,即使膨胀阀是关闭的,膨胀阀左边的空气,会经过冷凝器,压缩机,到达气阀被抽出,膨胀阀右边的空气,会经过蒸发器,到达气阀被抽出,那么就不存在哪段的空气是抽不出的.
要么压缩机是不通气的,膨胀阀到冷凝器到压缩机这一段的空气抽不出?
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-9-29 18:49 | 显示全部楼层
还有这种说法?有请隐士兄解答

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-9-29 20:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
家用分体机的膨胀阀都不是完全关闭式,没问题的。
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-9-29 20:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-9-29 18:49
还有这种说法?有请隐士兄解答

来自:家电论坛Android客户端

家用空调采用的直动式电子膨胀阀,闭阀时都是锁死状态。最近一年开始采用闭阀有流量产品,避免维修时有风险。
但即使锁死也无关紧要,低压阀所连接的四通阀,泄漏量不是一般的大,所以不存在抽不到的问题。时间长点就好
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-9-29 21:01 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2016-9-29 20:16
家用空调采用的直动式电子膨胀阀,闭阀时都是锁死状态。最近一年开始采用闭阀有流量产品,避免维修时有风 ...

那么假设膨胀阀是完全不通的,哪一段的空气抽不出呢,压缩机是不通气的吗?
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-9-29 21:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-9-29 21:01
那么假设膨胀阀是完全不通的,哪一段的空气抽不出呢,压缩机是不通气的吗?

理论上就是压缩机不通气,由于阀片和冷冻机油的密封。
只能说哪一段不好抽,只要是冷暖空调不存在抽不出的情况。要说不好抽,在电子膨胀阀锁闭的情况下,冷凝器整个不好抽
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2016-9-30 09:30 编辑
江城隐士 发表于 2016-9-29 21:30
理论上就是压缩机不通气,由于阀片和冷冻机油的密封。
只能说哪一段不好抽,只要是冷暖空调不存在抽不出 ...

谢谢,我明白你的意思了,压缩机是不通气的,但是由于压缩机上并了个四通阀,而四通阀密封并不那么好,所以只要稍微一点缝隙就把那一段抽出来了.

那么我有什么办法能知道膨胀阀是开的还是关的呢,除了从外机一个口抽气,看另一个口会不会进气,那样做的话会把空气吸进外机,我不喜欢,我想外机里面基本都是制冷剂,不要混入空气为好.
我想这样,现在外机里面是有制冷剂的,我先开气阀把制冷剂全放掉,放到没有气出来为止,然后再开液阀,看还有没有气体出来,如果没有,说明外机里面气体已经全部出来了,说明膨胀阀是通的,如果有气体,说明膨胀阀是关闭的,你看这方法对吗?

回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-9-30 14:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
放冷媒,请开液阀,并只开很小,慢慢放,坚决不能从三通汽阀放,否则油跑太多。进不进空气无关紧要。
简单的办法,找个铁片,把电子膨胀阀的线圈转90°拔下来,把铁片紧贴着阀体逆时针摩擦旋转,大约转五圈半,电子膨胀阀就全开了,如果手感觉到有哒哒哒的回弹,说明完全打开了,开关方向和茶杯盖一样。