今日安装4mx115一拖二,接管暂且不表,只谈抽真空.
此机液气管都有加液口,安装师傅将气压表的两根管分别接在液口和气口(红管接气管,蓝管接液管,其实这是错的)
开启压力表上的高低压阀,开启真空泵,连续抽20分钟,低压表保持在-0.1
关高低压阀,关泵,等待1分钟,低压表指针没有变动,保持在-0.1
慢慢开启液阀,低压表气压上升,立即关闭液阀,低压表气压逐渐下降到稳定
循环操作几次,使低压表稳定下来气压超过0(大约是2-3个压)
保持1分钟,气压未下降
拔掉红管(连接在气管上),发出放气的声音
拔掉蓝管(连接在液管上),发出放气的声音
开启液阀,发出气流的声音
开启气阀,发出气流的声音.
以上操作简直完美极了了,可是后来仔细一想......
一切操作都是盯着低压表的,根本没看高压表.
开启液阀的时候,制冷剂进入气管了吗?
开启液阀,制冷剂首先到达电子膨胀阀(此多联机靠膨胀阀控制每个内机的冷媒流量),那么电子膨胀阀在未通电状态,是保持常开呢,还是保持常闭呢,假如保持常开,那没有任何问题,制冷剂通过膨胀阀,进入室内机,然后回到气管,此时高压表应该有压力(表针会动,但是没去看它).
但是如果膨胀阀是关闭的,那制冷剂根本流不过膨胀阀,低压表在膨胀阀之前,确实是有压力了,但是膨胀阀以后包括室内机,都还是真空状态,这时候拔掉红管(接在气管上),空气进入室内机,发出放气的声音........
欧真空白抽了.....
这会吗?
|