[空调] 准备实战重新充注制冷剂,有点忐忑

[复制链接]

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-9-23 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
还是之前换过电子膨胀阀那台格力挂机,当时制冷剂没有定量加,加液管接氟瓶后没有做排空动作(大概不到1米),而且感觉可能是气态加注(氟瓶没有倒过来,不清楚有无虹吸管),现在空调制冷效果还可以,但是强制定频模式功率比额定功率少了100W左右 最大功率少了180W(外温32度时),然后低频只能下探到200W,不知道是不是制冷剂加的有问题...
故淘宝了全套装备准备重新充注制冷剂,飞越的真空泵和双表组,冰龙R410a制冷剂,大概这个周末开工,现在有点忐忑啊
不知道手提电子秤靠不靠谱,误差大概5-10克


回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-9-23 17:09 | 显示全部楼层
有技术洁癖。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-9-23 17:10 | 显示全部楼层
空调这玩意,别太离谱就尽量别折腾
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-9-23 19:16 | 显示全部楼层
这玩意,就像吃了摇头丸和麻姑。谁玩谁嗨。谁嗨谁霍霍·······

师母移带
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-9-23 19:17 | 显示全部楼层
师母一袋
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-9-23 21:49 | 显示全部楼层
手提电子秤靠不靠谱,误差大概5-10克
======================
有这精度????
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
 楼主| 发表于 2016-9-27 12:30 | 显示全部楼层
无心道 发表于 2016-9-23 21:49
手提电子秤靠不靠谱,误差大概5-10克
======================
有这精度????

有,跟超市的电子秤做过比较,超市称手机160克,手提电子秤称也是160克
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2016-9-27 12:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
能用不动最好,
实在不行了再治疗。
定量应该比标注要略微多加一些的。
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
 楼主| 发表于 2016-9-27 12:39 | 显示全部楼层

因某些原因上周末计划泡汤,只能日后再搞了,另外看了雪军兄你在这贴的回复我心里更忐忑了,按照外机铭牌定量液态加注会有问题吗?我现在工具都全了,双表组配合加液安全阀,基本可以杜绝空气意外进入的隐患
http://www.jd-bbs.com/forum.php? ... C9%C1%A6&page=3
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
 楼主| 发表于 2016-9-27 12:47 | 显示全部楼层


转载下家维论坛的示意图,这样操作就不涉及加液管的排空问题了

123.jpg

点评

外机接头处加个加液安全阀,抽完真空加液称重前先关安全阀,开液罐,然后再归零计重,开安全阀加液。而且拔管时不会有冻伤的后顾之忧。  发表于 2016-9-27 13:30
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-9-27 12:53 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-9-27 12:39
因某些原因上周末计划泡汤,只能日后再搞了,另外看了雪军兄你在这贴的回复我心里更忐忑了,按照外机铭牌 ...

看你是用什么计量方法来灌注,按照量的来,克的到位来。必须要设置好一次性加注。才算完美。

如果是按照随加随测,及电流法,是不准的·········以及制冷效果,也是不准的····

也包括压力。因为环境温度变化,以及机器的衰减度,性能指标,旧的就是不如新的。

加上机器的灰尘,散热,压缩机的功率因素。

一般民用。业余,维修人员很难做到一次性设定灌注法······除非灌注机。
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:43 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-9-27 12:53
看你是用什么计量方法来灌注,按照量的来,克的到位来。必须要设置好一次性加注。才算完美。

如果是按 ...

之前我那台机更换过电子膨胀阀,冷媒全放掉再重新加的,维修人员当时是只看压力加的冷媒,也没看电流,期间还用手摸了好几次大小阀门,估计在判断温度,还有用耳朵贴外机壳听压缩机声音,现在想想也太不靠谱了
我用我手头这套设备定量加,效果不会比现在更差吧?
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-9-27 19:22 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-9-27 15:43
之前我那台机更换过电子膨胀阀,冷媒全放掉再重新加的,维修人员当时是只看压力加的冷媒,也没看电流,期间还 ...

嗯········有经验的,不会比定量差多少········这些都是实际经验······很难得的技术