雪军您好,昨天空调安装有个抽真空的问题要请教您。
首先确认的是师傅负压拔管了,事前跟他说了N遍絮叨絮叨正压拔管他还不懂我在说啥……描述了一次过程他也没听懂。因为我也没完全吃透这个原理,所以没来得及阻止……
(现在回想我当时应该把电脑抽真空的那些教程给他看看,唉)
师傅当时的具体操作过程是这样的:
1、拧开低压(气阀)维修口盖子,插上泵(至于那个压力表烂成啥样就不提了……);
2、抽了20分钟,时间上没问题;
接着我再次多次重复要正压拔管他只是一直说我那样(负压拔管的意思)没问题的没问题的;
3、然后,他关掉压力表阀门、再关掉真空泵;
4、接着就把连着压力表的管子卸出来了(我心想完了进很多空气了)……负压拔管这是没跑
5、然后他把液阀阀门完全打开,但是一直没拧回气阀维修口的堵帽;
6、接着又把气阀阀门完全打开,
7、把液阀和气阀阀门口的堵帽拧起来;
8、最后把气阀维修口的堵帽拧起来。
第4步就不说了,尤其是第5-7步,是不是有大问题?……因为我还不了解空调三通阀的机械结构,所以不知道这样操作冷媒到底是怎么走的。
|
|