楼主应该是带分歧箱得菱耀那款吧。菱耀这款有个缺点,就是内机和分歧箱的管线长度不要超过4米,因为它的电子膨胀阀在分歧箱上,距离远了冷媒衰竭严重。另外SK是小内机,效果不如原先的KF大内机。
按理说32内机用在18平米上肯定够了,建议楼主重点看下分歧箱到这个内机管线长度吧。
我的理解是这个房间效果差的原因可能是两者双重作用的结果。
回复

使用道具 举报

11

主题

1832

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-18 22:33 | 显示全部楼层
你发下型号。。。菱耀菱尚先排除分歧箱问题然后看内机。
内机出风温度能到多少度
回复

使用道具 举报

11

主题

1832

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-18 22:35 | 显示全部楼层
石锅伴饭 发表于 2016-9-14 01:21
18个平米配的3200w的室内机?的确是配比小了点...室内机最多就调节风量了,冷量肯定无法变动的.

调风量有时候就意味着调冷量啊,很多时候中央的32 36甚至40 45内机之间就是风量不一样。
不过我记得电机的内机似乎不能播码调额定
回复

使用道具 举报

1

主题

371

帖子

-3

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-18
发表于 2016-10-19 22:40 | 显示全部楼层
xqlibr_jdlt 发表于 2016-9-7 15:53
实际冷量3200w,实际冷负荷213.33w/m2

商家说得对,因为很多不同制冷量的室内机机械结构和电路是一模一样的,是通过对电脑板拨码来调节室内机大小,比如日立的内机22、25和28的室内机是完全一样,通过拨码来改变内机型号,这样厂家可以减少内机型号、降低生产成本和备货量。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-10-19 23:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 南昌雪军 于 2016-10-19 23:59 编辑
xqlibr_jdlt 发表于 2016-9-13 11:30
请被迫版主、雪军等给个意见...

你看主机到你主卧的总长管路是多少长度,另外你的主卧,是否玻璃窗户,以及西晒。顶楼···密封性,流到性。等等

主卧18,一般要拿36-40之间的就还可以。你的感觉是对的,加大内机来实现。
我感觉,是安装环节不到位。比如抽真空不完美,不到位,机器在匹配的时候,没有考虑实际房间问题和连接管长度带来的衰减度。

话说213 。33的,不应该啊,真的不应该啊······不知道你的主卧末端离主机多少管路距离。

综合我以上说的····自己合计合计·····

明摆着是呼吁你。敷衍你而已·······

抓紧时间,天天烦他们,天天吵他们,干,妈的,干死他们,烦死他们。

不搞定,来一个客人,就死劲的说不好,垃圾········


回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2016-10-20 00:17 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我这里也有个案例,大金多联机一托四,都是内机整管到主机,本来机器就一般般,且已超配不少,部分空间放弃了最美观位置,选择离主机最优短距离位置。效果还可以。
回复

使用道具 举报

1

主题

37

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-29
发表于 2017-3-14 20:38 | 显示全部楼层
內机应该是可调的,刚装了日立的22至35內机尺寸完全一样,除了铭牌其他看着都是一样的,但在安装中可能会出现套完保温管后在固定冷媒管时造成管路打折而外观看不到的情况
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-3-14 21:36 | 显示全部楼层
xqlibr_jdlt 发表于 2016-9-7 15:53
实际冷量3200w,实际冷负荷213.33w/m2

小了一点点哟。按照200W/每平方米,是18*200=3600.你应该拿40的内机。

南方地区,一般要220-250之间。

北方的话,一般可以做180-220的方案.

不过,也有其他因素在里面,比如顶楼,玻璃窗户面积多,密封不好,西晒。发坑。

以及外机的安装调试,抽真空,机位,也有一定的影响。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-3-14 21:36 | 显示全部楼层
xqlibr_jdlt 发表于 2016-9-13 11:30
请被迫版主、雪军等给个意见...

给了答案
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 07:34 , Processed in 0.141305 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表