[空调] 求大家测试三菱电机ZHJ-12出风口最低温度

[复制链接]

3

主题

74

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-3-6
发表于 2016-8-23 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问zhj12刚安装的机器,在13平方的卧室,卧室门关闭,开2个小时只能降到24度(然后温度不再下降了,再开1小时也是24度),机器显示24度。遥控器设置16度,最大风速。室外温度30度。房子是新房,双层隔热玻璃,外墙有保温,10楼非顶楼。这样正常吗?
大家能不能测测PZH-12出风口的最低温是多少。昨晚试机,我的zhj-12出风口从半小时到2小时温度基本维持在9-10度。设定温度是16度。室外温度只有27度,房间温度最低到23.5度,然后不再下降了。奇怪的是,出风口温度能一直维持在10度。


补充内容 (2016-8-24 10:58):
测试图在57楼,请大家分析
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-8-23 15:56 | 显示全部楼层
热量传递速度随着两处温差增加快速增加, 到24度,不错了,虽然遥控器上有16度,但实际你装几台空调一起工作可能达到。
回复

使用道具 举报

3

主题

74

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-3-6
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:15 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-8-23 15:56
热量传递速度随着两处温差增加快速增加, 到24度,不错了,虽然遥控器上有16度,但实际你装几台空调一起工 ...

可是室外温度只有27度啊啊啊!!!室内也是27-28度。
回复

使用道具 举报

8

主题

1088

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-31
发表于 2016-8-23 16:19 | 显示全部楼层
你测测空调滴功率看看,按理说zh12那压缩机不至于就这效果
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-8-23 16:22 | 显示全部楼层
看是不是最大风量, 如果最大风量出风口10度,基本正常
回复

使用道具 举报

3

主题

74

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-3-6
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
mantuoluo 发表于 2016-8-23 16:19
你测测空调滴功率看看,按理说zh12那压缩机不至于就这效果

今天刚买的功率计,等到手就测试
回复

使用道具 举报

3

主题

74

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-3-6
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-8-23 16:22
看是不是最大风量, 如果最大风量出风口10度,基本正常

是最大风量。可是房间到了24度,就不再降温了。遥控器设置16度。体感已经关闭。才12平方的卧室啊啊啊为什么降不下去。等室外35度,我屋里岂不是要热死了。
回复

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2016-8-23 17:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
lefeixiang 发表于 2016-8-23 16:59
是最大风量。可是房间到了24度,就不再降温了。遥控器设置16度。体感已经关闭。才12平方的卧室啊啊啊为什 ...

ZH直接遥选超强模式
强制高频 看1小时能降多少吧
然后 最好是搭配功率仪
回复

使用道具 举报

3

主题

74

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-3-6
 楼主| 发表于 2016-8-23 17:24 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2016-8-23 17:16
ZH直接遥选超强模式
强制高频 看1小时能降多少吧
然后 最好是搭配功率仪

超强模式出风口还是10度。我就不明白,为啥一直是10度,高中低档风速都是这个温度。看到有的人的出风口可以到6-7度。 等功率计到了,专门再测一遍
回复

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
发表于 2016-8-23 18:35 | 显示全部楼层
不管什么机,好的机(按装也好),出风口温度在4度到6度之间(开机一小时,强冷模式,大风,这是好的机加好的按装),13平方打不到24度以下,只能算良,但不是优。我自已的松下变频机(价格为3200元)出风口为4.6度,离出风口10厘米为6度左右,18平打到16度没有问题(室外36度,室内初温31度)。
回复

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
发表于 2016-8-23 18:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
lefeixiang 发表于 2016-8-23 17:24
超强模式出风口还是10度。我就不明白,为啥一直是10度,高中低档风速都是这个温度。看到有的人的出风口可 ...

请注意,出风口温度6度不是什么高档机才有,国产机也是如此。我在国产空调流水线工作过,大多数能达到6到7度,只有少数达不到,但是只要能到10度就算合格。我家4台空调(松下及日立)全部达到出风口6度以下。
回复

使用道具 举报

3

主题

74

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-3-6
 楼主| 发表于 2016-8-23 19:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bushtbs 发表于 2016-8-23 18:35
不管什么机,好的机(按装也好),出风口温度在4度到6度之间(开机一小时,强冷模式,大风,这是好的机加好 ...

谢谢你的回复,看来出风口只能到十度,还是机器有问题。
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-23 20:04 | 显示全部楼层
用功率计测测,开最低温、最大风,是不是在最大功率区附近运作,变频机受传感器数据限制会主动降频。这时功率不高,出口温度看不出的,CPU可以调节膨胀阀开度控制蒸发温度。
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-23 20:06 | 显示全部楼层
空调外机散热情况如何?装机有没有规范抽真空?
回复

使用道具 举报

7

主题

181

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-26
发表于 2016-8-23 20:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
e我的zfj12,最大风量最低温度设置,出风口最低温度12左右。两台都没下过10度,倒是客厅的72xvp最低下过10度,但冬天频繁除霜,制热垃圾