lwplwplwp1 发表于 2016-8-8 22:04
一般都是白天过去试,环境温度33左右,明天我过去试试

环境33的话 1个小时 高频应该可以到26了 -  -
回复

使用道具 举报

1

主题

403

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-12-11
QQ
发表于 2016-8-8 22:32 | 显示全部楼层
外机接信号线一样。管道一样。都是410。重新抽真空加注410么问题
回复

使用道具 举报

61

主题

821

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-18
发表于 2016-8-8 22:33 | 显示全部楼层
我去年买的ZFJ12VA,开机室温33度,把数字温度计放进出风口,最大风量情况下,最低能到6.1度,进风口温度没测
回复

使用道具 举报

54

主题

1005

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-24
QQ
发表于 2016-8-8 22:44 | 显示全部楼层
你遇到世外高手了,明天赶紧去买彩票…
回复

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2016-8-9 10:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
诚诚电器 发表于 2016-8-8 22:32
外机接信号线一样。管道一样。都是410。重新抽真空加注410么问题

主要是对于连外机都分不清的来说
巴望着他们作好定额充注 不太靠谱
回复

使用道具 举报

10

主题

144

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-4
发表于 2016-8-9 10:11 | 显示全部楼层
呵呵呵。这好像就是洞房上错床啊
回复

使用道具 举报

3

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-21
发表于 2016-8-9 10:16 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

487

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-9
发表于 2016-8-9 18:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
现在的安装红人素质有点~~没办法的,你看看能不能换新的外机吧,或者只能把冷媒换新了,重新抽真空
回复

使用道具 举报

4

主题

417

帖子

29

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
26
注册时间
2005-2-26
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2016-8-8 22:22
环境33的话 1个小时 高频应该可以到26了 -  -

这两天为这空调跑出跑进的。第一次交换以后效果不好,售后重新过来把冷媒放掉,抽真空,加注新的冷媒,定量加的,1.1kg,试了效果还是不行,开机2小时只能到29度。今天过来测电流,过大,测冷媒压力过高,现在把冷媒放掉,约了明天过来重新做系统。我想问,这样一次次的做系统,对机子有什么损伤不?
回复

使用道具 举报

4

主题

417

帖子

29

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
26
注册时间
2005-2-26
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2016-8-8 22:03
设到16度
然后开1个小时,2个房间看是否能降低到26度


发表于 2016-8-15 11:07 | 显示全部楼层
称重定量加为什么还过量啊,难道没放干净?这个蛮郁闷的,机器都还没用呢,被搞成这样
回复

使用道具 举报

24

主题

513

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-3
发表于 2016-8-15 11:20 | 显示全部楼层
但是 可以学到 好多东西
只能这样想了
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-15 11:30 | 显示全部楼层
lwplwplwp1 发表于 2016-8-15 09:12
这两天为这空调跑出跑进的。第一次交换以后效果不好,售后重新过来把冷媒放掉,抽真空,加注新的冷媒,定 ...

你这重新接管道的,放空冷媒的时候空调要先运转会,让氟与管道中水分相互溶解,这是要点。。。。。
重新接管道的效果不好,关键就在这,新装空调内机管道内是干净的,水分子不容易吸附,拆装的内机、管道拆下后不立刻包装好,空气中水份吸附在管道壁上的冷冻油上不容易排出。
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-15 11:31 | 显示全部楼层
beyond_hh 发表于 2016-8-15 11:07
称重定量加为什么还过量啊,难道没放干净?这个蛮郁闷的,机器都还没用呢,被搞成这样

秤是啥秤?手提电子称?