UID1363446
威望0
金钱29
交易诚信度0
主题1
帖子6
注册时间2016-7-26
QQ
最后登录2016-8-1
新手上路

交易诚信度0
注册时间2016-7-26
|

楼主 |
发表于 2016-8-1 13:12
|
显示全部楼层
本次空调故障修复总结:
1、开始误以为内机电路板上的继电器损坏,是因为没有拆外机(不知道启动后外机风扇是转的,压机也嗡嗡两声,是有电的,今后遇到类似情况还须先拆外机看启动现象,否则容易误判)。开机后没有马上去测量压机和风扇电压,等测量电压时实际压机和风扇回路已经保护断电了。所以测量接线端子处没有电压,不等于刚启动就没有,也不等于电路板损坏,可能是外机原因导致的断电保护。这是本次最大的教训,白白浪费时间拆了内机电路板,等拆下电路板测量发现压机和风扇电路均正常,启动后都有220V电压,而且是保持一致有电压(因单策电路板时,外机未接,所以回路没被保护)。
2.当内机电路板确认未损坏后,当时有个侥幸心理,是否因接触不良导致的故障,所以把内机重新接线恢复后,接上线又测了一下,发现故障依旧,此时接上外机后,测了压机和风扇电路又没有电压了,但开机的瞬间和之后的3秒内,电压时变化的,瞬间从220升到400甚至500多,然后突然又变为零(现在想想,这是典型的启动压机不转,回路保护断电现象),此时已基本确定故障在外机。
3.确定故障在外机后,才不得不拆外机(因外机安装位置不好,维修不方便,开始抱着侥幸心理,因为内机故障,不用拆外机)。外机拆开后,看到压机电容,感觉未鼓包,外形看起来还行。因当时手里的万用表没办法测量电容容量,所以拿给别人帮忙量了一下,帮忙的人经验可能不多,用的表也不行,是摆针式的老表,测量结果是电容还能用。本来如果当时量出来电容是坏的,也就简单了,不容再去担心压机损坏。巧的就是,他量出来说还可以用,弄的我还以为真的遇上了压机卡死故障。还好为了进一步确认电容是否完好,又找了个万用表,一测便基本确定了电容是坏的。此时就寄希望与更换新电容了。
4、等新电容到手后,换上,启动,一切正常,庆幸压机未坏。不知道新电容能坚持几年,现在买个好电容也不容易了,几块钱电容不敢用,买了个35元的。另外,为了保险,把原装35的电容,换成了40uf的,希望能多用几年。看来好的压机并不容易出现卡死,多数故障仍然是电容问题。据说夏普空调配的是日立压缩机。估计用20年应该可以把。 |
|