[空调] 求助 大清快一拖二其中一个内机不制冷问题

[复制链接]

6

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-30
发表于 2016-7-26 03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
家里的大清快用了9年了,3年前移机过来的,一直使用稳定,前几天也是很正常,但是今天夜里发现40内机不制冷了,但是另外一台25内机是正常的,按诊断按钮后,跑了一圈诊断码也没有报警,想请教一下各位朋友,这个大概是个什么问题?如何解决?
会不会是内机温度传感器有问题,但是如果温度传感器问题,也应该有诊断码啊,真奇怪,夏天没有空调不行啊,感谢大家

回复

使用道具 举报

8

主题

315

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2016-7-26 07:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我也有过这问题,我是25内机不制冷拍打一下内机有时又会好一下子,你可以试试40内机开制热,如果这天能制热的话就是内机温度传感器开路了,我上次是拔插了一下内机温控探头插头就好了,内机板上一个白色的小插头。
回复

使用道具 举报

6

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-30
 楼主| 发表于 2016-7-27 06:26 | 显示全部楼层
现在的状况是,温度高的情况下,开机很快就高功率运行了,制冷很快,但是温度下来之后,应该就是以最低功率运行,室温应该是在28-29这样,
回复

使用道具 举报

962

主题

6万

帖子

118

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-6
发表于 2016-7-27 07:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
-火狐- 发表于 2016-7-27 06:26
现在的状况是,温度高的情况下,开机很快就高功率运行了,制冷很快,但是温度下来之后,应该就是以最低功率 ...

不是这样吗?
回复

使用道具 举报

6

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-30
 楼主| 发表于 2016-7-27 22:17 | 显示全部楼层
问题就是这个最低功率只能维持温度不高于30度这样,无法达到遥控器设定的27度或者26度
回复

使用道具 举报

6

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-30
 楼主| 发表于 2016-7-31 15:28 | 显示全部楼层
拆了室内机板,量了一下三个温度传感器,应该都是正常的,25度的时候是10K的,晕了
回复

使用道具 举报

8

主题

315

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2016-7-31 17:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
太正常了,程序就是这么设定的大清快早早的就降频运行
回复

使用道具 举报

6

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-30
 楼主| 发表于 2016-7-31 20:30 | 显示全部楼层
关键是你就是设置到18度,室温还是只能到29这样,肯定不是这样的啊,之前都是正常的
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-7-31 20:46 | 显示全部楼层
内机室温热敏电阻换一个试试吧,几块钱一根。
室温热敏.jpg
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

119

主题

1万

帖子

81

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2016-7-31 21:30 | 显示全部楼层
测系统是不是缺氟了。
回复

使用道具 举报

17

主题

308

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-2
发表于 2016-8-8 00:05 | 显示全部楼层
我的也是同样的问题,盼LZ早日解决问题并告知解决办法
回复

使用道具 举报

16

主题

1209

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-17
发表于 2016-8-8 10:15 | 显示全部楼层
能重新整理一下故障现象么?
微信:28863086
回复

使用道具 举报

5

主题

1395

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-8 11:08 | 显示全部楼层
bbs556 发表于 2016-7-31 21:30
测系统是不是缺氟了。

回复

使用道具 举报

6

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-30
 楼主| 发表于 2017-7-27 21:26 | 显示全部楼层
回复一下大家,去年我拆了内机板后,量了温控头没有问题,重装后一拖二又正常工作了,今年天热又不行了,今晚加氟后效果好了